论坛里说星三角的不少,可是你们的都是三个接触器
为什么我厂的星三角都是用两个接触器呢?一路空开下来直通电机,把主接触器给省了
原装的空压机柜子,电机75-110KW都一样,厂家省钱省到这境界,哎!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
korea1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 217回
年度积分:0
历史总积分:421
注册:2001年9月30日
发表于:2008-10-20 16:08:44
81楼
回复内容:
对:屁屁冷 关于
??????下面引用由CONGCONG.在?2007-8-23?9:46:00?发表的内容:
那么大电机还有直接启动的呢,
他们说比那大的都可以,当时是在一个小自备热电厂里,设计院就是那么给设
内容的回复:
直接启动没问题,只要变压器足够大。不过这样节省的还第一次听说,真开眼了
回复
引用
举报
zhangzhou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2006年1月21日
发表于:2008-10-20 16:27:17
82楼
東莞自動化培訓加群:70915707 網址:www.dcplc.net.cn
回复
引用
举报
我是个宝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 83回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2005年12月31日
发表于:2008-10-20 16:44:25
83楼
那这怎么停,把断路器和接触器一起停?那再开起来又去拉断路器?真是够省的
回复
引用
举报
nan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1099回
年度积分:0
历史总积分:2374
注册:2003年9月23日
发表于:2008-10-20 17:21:04
84楼
还是按照规矩做吧,免得别人维护不方便.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
吊扇轴承应该怎样拆卸
[10773]
漏电断路器3P和3P+N有什么区...
[11928]
我有一台30KM的电动机,星形启...
[12383]
单相电机三根线还接电容如何...
[26914]
电工属于哪个部门啊?
[16047]
直流电源输出24V电压低的原因...
[24525]
关于PLC在正常运行当中偶尔自...
[20654]
手电钻调速的原理
[23885]
交流电L与N 通入设备能否交换...
[13355]
电工常见电路接线大全,有了它...
[27172]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
下一页
尾页