星三角的郁闷 点击:2032 | 回复:84



EPROM

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2007-08-23 00:06:00
楼主
论坛里说星三角的不少,可是你们的都是三个接触器
为什么我厂的星三角都是用两个接触器呢?一路空开下来直通电机,把主接触器给省了
原装的空压机柜子,电机75-110KW都一样,厂家省钱省到这境界,哎!



工控幼童

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2008年5月09日
发表于:2008-09-29 23:53:56
61楼
 靠  太那个了把

huangy66888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2008年5月23日
发表于:2008-10-01 17:07:58
62楼
早期的日本进口机大多都是这样做的,我们厂好多这样设计的。到潮湿的天气没人动就看到电机冒烟了。火花很大怪吓人的。车间的员工还以为闹鬼了。

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2008-10-01 21:08:14
63楼

事故不久就要在那里出现!

gkwz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2005年5月05日
发表于:2008-10-01 22:49:11
64楼

高手都这样

99999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2627
  • 注册:2007年11月20日
发表于:2008-10-03 13:16:29
65楼
反常规的做法,还是再加一个接触器吧,用不了几个钱.

东方

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 1482回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2336
  • 注册:2008年3月18日
发表于:2008-10-03 21:13:13
66楼

引用zdwj 的回复内容:用两个接触器是完全可以的,把转换的原理图想想,从转换到运行,有一个接触器始终欧式吸合的,这个接触器就可以用断路器代替


是不是说把KM用断路器代替?



海风电料

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-03 21:22:07
67楼
还是趁早改了吧,不安全 ,要不电气厂家得放假。

点绛唇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-03 22:48:42
68楼

哈,长见识了,第一次听说

 

点绛唇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-03 22:51:20
69楼
我是干自动化的,这样的线路设计出来,好像没有人敢签字

春天的雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2008年9月24日
发表于:2008-10-09 16:43:38
70楼
长见识了,第一次听说 !

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-10-09 17:18:03
71楼
感觉不太可靠,不是很安全

陆铭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2008年7月11日
发表于:2008-10-09 20:14:23
72楼

我们这里那几台差不多十年前装的空压机,原配的电柜就是这样,为了维修和安全起见,我们都在进线侧装一空气开关,到现在都很少烂,现在装的原配电柜质量真的没法比。

88虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2008-10-12 19:19:34
73楼
引用懂一点点 的回复内容:

星三角启动,可以用两个交流接触器使用,断路器的通断代替一个交流接触器,安装两个交流接触器用于星三角的转换,老的空压机上就是这样的接法,我见过!





s72000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2004年5月10日
发表于:2008-10-12 22:14:32
74楼
俺们使的英格索兰空压机,国内配套启动柜就是这样节约,停机一定要关空开。

qq444

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 424回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2532
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2008-10-12 22:41:35
75楼

为了安全改吧

ING

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2008年8月22日
发表于:2008-10-13 02:55:03
76楼
呵呵,林子大什么鸟也有,第一次听说

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2008-10-13 07:49:50
77楼
现代社会么,省钱省出精来了!

helloworldyxy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2006年2月25日
发表于:2008-10-13 08:23:36
78楼
第一次听说!

#天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2008-10-13 08:46:59
79楼
不安全,也不符合电气规程。

long668669

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2008年10月09日
发表于:2008-10-15 16:10:06
80楼
嗯!省了几百块啊!不过,这种方式不好用!

热门招聘