星三角的郁闷 点击:2032 | 回复:84



EPROM

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2007-08-23 00:06:00
楼主
论坛里说星三角的不少,可是你们的都是三个接触器
为什么我厂的星三角都是用两个接触器呢?一路空开下来直通电机,把主接触器给省了
原装的空压机柜子,电机75-110KW都一样,厂家省钱省到这境界,哎!



菱电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:475
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2008-09-23 10:27:14
41楼
这样做危险,不符合电气规程。

水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2008-09-23 13:53:00
42楼
引用潜水艇01 的回复内容:真的还没见过,这么大的电机不用接触器,不安全



明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2008-09-23 15:48:58
43楼

省钱, 却不安全,给维修人员带来安全隐患。

Y.Z.Y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2008-09-23 16:31:31
44楼
还没见过学习了

ct0391

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2008-09-24 09:25:58
45楼

现在用两个接触器控制电动机星三角启动多的很,尤其是大型电机的启动,以及工程机械多为两个接触器。我到认为两个接触控制的比较实用经济,我目前设计一般也采用两个接触器控制启动,一个接触器好几百块就省了

sc8043799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 525回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:688
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2008-09-24 12:14:17
46楼
引用ct0391 的回复内容:

现在用两个接触器控制电动机星三角启动多的很,尤其是大型电机的启动,以及工程机械多为两个接触器。我到认为两个接触控制的比较实用经济,我目前设计一般也采用两个接触器控制启动,一个接触器好几百块就省了



支持楼上观点,我最近刚做了个开关柜,星三角就是这么做的

我不是秘密

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 754回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2008年2月11日
发表于:2008-09-24 18:08:03
47楼
我们单位的一台空压机就是这样的,不安全。后来改了

文彬2

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 2044回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2548
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2008-09-24 18:32:47
48楼

省钱了,但不安全,给维修人员带来安全隐患..

----------------------------------------

柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com    / 需要请联系

徐宝强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2008-09-24 19:46:15
49楼
小功率的可以考虑用两个,有主接触器,星-角转换用一个,电流太大就算了,触点怕打火

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2008-09-24 20:18:40
50楼
还是趁早改了吧,不安全

shruifu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2008年9月24日
发表于:2008-09-24 21:10:36
51楼
 

公司简介:

上海瑞夫机电科技有限公司是一家专门从事变频节能技术、贸易、服务的专业公司,公司总部设立在上海。依靠雄厚的技术力量,在充分为客户考虑的原则下,经过长期的努力,在产品选型、产品的售前、售后服务方面做出了突出的成绩。

     现我公司成功的与世界各地的变频产品生产企业建立了良好的关系,并得到了他们的大力支持。凭着自身的努力和坚持为客户服务的方针,我们将做的更好、更强!

      我司主要产品:国外各种变频器、PLC等现代工业控制产品;

我们的服务宗旨是:公司所经营的产品均通过 ISO9001-2000 系列质量体系认证,在满足客户需求的情况下,您将得到最优越的服务和最质优价廉的产品。

 

 

 

 

    站: http://shruifu.b2b.youboy.com/

        http://www.shruifu.com.cn/

联系方式: T021-67723023   13818569113

   F021-67723023

Q     Q:  43796301

     箱:shruifu@163.com

     址:上海仓桥工业区威氏工业园玉秀路39

涛声依就

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2008年9月14日
发表于:2008-09-24 22:38:47
52楼

最好改掉它 以免后患啊 出事一后那可就晚了

執著

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2008年3月24日
发表于:2008-09-25 09:18:21
53楼
这样电机是常带电的,原则上不应该这样,但实际用起来也还不错!方便维修,还经济!

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-09-25 14:07:33
54楼
我看主要是检修时的安全问题,其它的应该没有什么!

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-09-25 14:08:51
55楼
我看主要是检修时的安全问题,其它的应该没有什么!

hcy0123456

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:40帖 | 419回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1351
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2008-09-25 15:05:27
56楼
断路器选大点,还真是一个好办法。

vzmh08

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年6月05日
发表于:2008-09-25 15:42:48
57楼

真是林子大了什么鸟都有。为了省那几百块钱,给维修人员带来很多危险。

南云

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 309回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:387
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2008-09-25 15:57:06
58楼

第一次听说,开眼界啊!

cfx1100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2007年2月01日
发表于:2008-09-29 20:22:37
59楼

呵呵,林子大什么鸟也有,第一次听说

引用ct0391 的回复内容:

现在用两个接触器控制电动机星三角启动多的很,尤其是大型电机的启动,以及工程机械多为两个接触器。我到认为两个接触控制的比较实用经济,我目前设计一般也采用两个接触器控制启动,一个接触器好几百块就省了



支持楼上观点,我最近刚做了个开关柜,星三角就是这么做的

 

 

 

 

为了利益什么事情的干的出来。

友缘人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 211回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:125
  • 注册:2007年11月07日
发表于:2008-09-29 23:39:32
60楼
这样的厂,我看好不到那里去,都不注重工人的人身安全的!还是趁早申请改造设备算了,避免出现事故