求助:CP342-5问题 点击:1085 | 回复:6



张扬扬

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2007-08-05 17:30:00
楼主
    我公司在用S7-300系列CPU315与CP342-5组成主站,CP342-5通过
PROFIBUS形式与计算机相连,计算机运行STEP7可对S7-300编程,运行WINCC对S7-300运行进行监控,最近CP342-5损坏,更换了一个新CP342-5,但计算机运行STEP7时不能online,WINCC也不能监视运行,
(S7-300正常运行),新旧CP342-5序列号一样,但新的上标注的版本号为V5.7,旧的上标注的版本号为V5.7,不知为什么计算机与CP342-5不能通信,新买的CP342-5包装里有一光盘,不知是有何用.我想请教CP342-5需要驱动程序吗?版本号不一样有什么区别.



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-08-05 18:12:00
1楼
cp342-5运行指示灯有没有亮?

张扬扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2007-08-05 19:49:00
2楼
cp342-5运行指示灯亮

张扬扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2007-08-05 23:54:00
4楼
看看计算机的pc/pg的设置是什么

hfutman

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2005年1月07日
发表于:2007-08-07 13:27:00
5楼
需要重新下载一遍硬件

davie1205

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:15帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2003年5月18日
发表于:2010-08-02 22:52:33
6楼
CP342-5如何实现通讯