当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助:三菱变频器FR-F540L
点击:
917
| 回复:
9
凯锐
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2007年2月04日
发表于:2007-07-06 20:16:00
楼主
各位大虾帮个忙,我修了台三菱变频器FR-F540L 75KW,面板控制正常,端子无法控制,公共端与正转FWD连接不起作用,无启动信号。我已检查过了参数应该没问题。望大家指点迷经。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
北京通宇环球--侯工
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2005年4月08日
发表于:2007-07-06 22:02:00
1楼
测一下公共段与反正转有无电压,如无电压就是主板端子坏,我有主板1600元。13911591008
回复
引用
举报
hzzhee
关注
私信
精华:5帖
求助:1帖
帖子:101帖 | 4497回
年度积分:0
历史总积分:3632
注册:2004年8月30日
发表于:2007-07-06 22:08:00
2楼
查一下正转FWD同公共端有没有启动电压,无启动信号的话,查一下前面的三只电感,是否烧掉了,我碰到过好几次了
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2007-07-07 07:12:00
3楼
你看一下你的机器SD和FWD上有没有DC24V电压,如果没有,那你就看一下端子排后面的那个短接片把它换一下插插应该就可以了.
回复
引用
举报
凯锐
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2007年2月04日
发表于:2007-07-07 16:35:00
4楼
机器SD和FWD上有20多伏 电压,有启动信号。