有用过莫迪康plc的吗?有这样一个设想,大家看看,不改程序,用硬接线能实现吗? 点击:1628 | 回复:16



勤奋学习PLC

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2007-07-23 19:13:00
楼主
plc没有看到具体的型号,有这样的标识:“Modicon” “TSX Micro” “Telemecanique”



其中AI输入模块有8路信号,我们这里是输入8路电流信号,4-20毫安。经过测量,模块插座的公共端在plc内部是导通的,生产现场的8路电流信号经过端子排送到plc的AI模块。每路电流信号有两根线,其中一根接在模块插座的正极,另一根接在公共端,AI插座共有8个正极端子,并且相邻的两路电流信号共用一个公共端,这样AI插座就有四个公共端接线端子,并且四个端子在plc内部都是导通的。





现在有这样一个设想,由于现场实际情况,取消生产现场8路电流信号中的四路,就是取消5、6、7、8路信号,只保留1、2、3、4路电流信号,想通过在端子排硬接线的方法,使AI模块的5、6、7、8输入端分别共享1、2、3、4的电流信号,就是说1的电流信号被1和5公用,2的电流被2和6公用,其他的同理。



在端子排(不是plc插座)把1的公共端短接到5的电流正极,想这样实现1、5路电流的串联,共享1的电流。但是它们的公共端在plc内部是短接的,这样硬接线好象不能实现原来的设想。



我说明白了吗?大家有什么好办法? 




勤奋学习PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2007-07-31 07:31:00
1楼
没有人知道吗?

zenith2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2007-07-31 09:53:00
2楼
我觉得这样是实现不了的,除非你加一输入两输出的隔离器,把现场的电流信号一分为二进PLC模块。

zenith2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2006年2月26日
发表于:2007-07-31 09:55:00
3楼
还有,我不理解你为什么要这么做,我觉得这样做意义不大

yyli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2007-07-31 10:13:00
4楼
如果很麻烦,您就了解OPTO22吧,系统构架简单,流程图编程.写好的程序,选择便可.需要资料联系我.

北京奥普图科技有限公司
李业优
82809682-15
13911353773
www.opto22.com.cn

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-07-31 11:20:00
5楼
下面引用由zenith2003在 2007-7-31 9:55:00 发表的内容:
  还有,我不理解你为什么要这么做,我觉得这样做意义不大
--------------------------------------------------------------------------------------------
骗客户的,少加几个变送器,可以省几千块钱。

yusl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:388
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2007-08-03 21:33:00
6楼
你这样实际上是把电流信号分流了,要么采用隔离器,要么想办法让通道串连起来!

PLC*****

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2007-08-06 17:06:00
7楼
不能实现!因为公共点接在一起了,没法串联起来(除非你打开划断印刷板的连线,哈哈).要是并联起来,那就是输入电流一家一半了(可以得出的值在程序里乘以2),对付着用吧
.

zhnan1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2007-08-07 13:10:00
8楼
学习下

club

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 739回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-10 14:27:00
9楼
学习下

我爱我家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2003年5月06日
发表于:2007-09-12 12:24:00
10楼
由于公共端联在一起,这样使不行的,你干吗要这样浪费宝贵的模拟量端口,如果实际工矿需要,你打开程序改一下地址不更简单了。

随笔11

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:27帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:734
  • 注册:2007年6月02日
发表于:2007-09-12 20:21:00
11楼
这样就把电流信号分流了,除非加一个一输入两输出的隔离器。但我不明白你为什么要这样做,没有意义

hyfgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2002年11月09日
发表于:2007-09-30 09:33:00
12楼
你干吗要将同一信号分两个通道输入PLC呢?没意义嘛。如果你非得要这么做,最好的办法是修改PLC程序,在PLC允许范围内,你想分多少路都行。

预想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2006年10月14日
发表于:2007-09-30 20:22:00
13楼
不能实现,实现也没有意义:一个输入信号为什么要占两个输入点?

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-10-06 07:09:00
14楼
我最讨厌工程上搞欺诈的

yuhaichengong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:272
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2007-10-06 07:57:00
15楼
你说的这种是施耐德莫迪康的PLC,为什么非要一个输入点两个输入呢?那样对程序肯定有影响.

工控AAA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年12月13日
发表于:2007-12-14 14:48:00
16楼
反对欺诈

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师