精亚2002年到2005年的除尘电气控制用PLC是施耐德公司的TSX08CD08R6AS 8点输入 6点输出的可编程控制器,由于该系列PLC设计存在缺陷,PLC电源板的一个0.47uF450V电容如意短路,连带2只二极管和保险熔断,控制变压器也容易因短路烧坏

我公司04~05年先后购买精亚除尘6套,在以后使用过程中就有4台PLC因电容短路损坏,同时烧毁控制变压器2台。
与其他网友交流中,也都谈到施耐德NEZA PLC特别容易坏

因施耐德 TSX08CD08R6AS PLC已经与06年停止生产供应,市场很难再买到该型PLC。

为不影响生产,我根据原程序新编写一套台达PLC程序。功能及接线方式一模一样,需要的到我的QQ群共享下载电路图 梯形图

QQ群 纺织电气光洋PLC交流 36221065



台湾

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:88帖 | 948回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2004年10月05日
发表于:2007-07-21 08:39:00
1楼
我遇到过相同的情况,买了一个同样的PLC自己输入程序使用至今,麻烦给我一份wenqing1012@163.com

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-21 08:59:00
2楼
直接进QQ群下载

施耐德NEZA 是施耐德一个败笔
一个小小电容问题(我后来全部换成0.33uF 400V CBB电容,没有再出现问题)影响施耐德小型PLC的信誉

需要注释直接给我QQ联系 475761006

zjgkxg

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2005年4月03日
发表于:2007-08-29 22:08:00
3楼
江阴精亚除尘我用的是西门子224的都6年了从来没坏过,要程序的话加我