那位大哥有OMRON伺服的接线图 点击:1062 | 回复:7



shinelong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年12月07日
发表于:2007-07-10 14:40:00
楼主



shinelong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年12月07日
发表于:2007-07-10 14:48:00
1楼
刚接触到OMRON的产品,做一套伺服控制系统,用的是OMRON CP1H D的PLC,omron SGDM-08ADA的伺服一套,看了说明书好多还不懂的,那为大哥能帮帮忙,给发个接线国来,让小弟学习学习,谢谢

zhouccch

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2007-07-10 21:48:00
2楼
要人从事工控行业十年,现在OMRON代理店工作,对工控产品有一些认知。三菱,OMRON,SIEMENS 品牌,运用过OMRON:大中小型PLC,多轴运动控制CJ1W-NCF71   CJ1W-NC113/213,视觉产品:F160 / F250/等,触摸屏,NS/NT。SIMENS:S7-200自由口通迅,三菱FX系列,MRJ2S伺服系统/F940触摸屏。欢迎大家技术交流,共同进步,本人周工QQ:117684640   手机:13318221550

李超X

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2007-11-07 15:46:00
3楼
我会接 不过这里说不明白啊 Q94051004

李超X

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2007-11-08 16:50:00
4楼
主要线:脉冲方向 4根线 使能1根 定位完成1 报警什么的看情况定
另外要注意:驱动器的信号电源是5V,24V的PLC注意串接2K左右的电阻分压!!!有不明白的可Q我 94051004

zhongguoq1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2008年5月23日
发表于:2008-06-22 16:14:55
5楼

这里成广告部了,

常常搞活大概谈话

小鸟乱飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2008-07-05 11:48:31
6楼

靠,怎么全是广告啊,你们就不能帮个忙啊,要卖东西,去别的地方去,在这里瞎叫什么啊!

个人感觉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2002年2月15日
发表于:2008-08-18 22:32:10
7楼

欧姆龙的伺服是安川代工的。可以按照安川的伺服搞定


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师