发表于:2007-07-03 23:33:00
楼主
作者: 新三毛 ,2007-6-27 15:48:00 发表于:《变频器维修论坛》 共有56人回复,926次点击 加为好友 查看播客 发送留言
昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........
----------------------------------------------------------------------------------------
我对上面的什么"等于直接加了380V电压而烧毁"的理解是两相220伏负载串联在线电压上啊?并且串联是分压啊,[如果我没记错的话]星形接法每个负载承受的电压也是220伏啊?真不知道帖主怎么会说是380伏?