丹佛斯VLT500变频器接地故障 点击:1845 | 回复:8



lhtgk

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2007年6月06日
发表于:2007-06-12 22:31:00
楼主
我公司有近代20台丹佛斯VLT5000变频器,在使用中经常出现报警ALARM:14(接地故障).测量电缆及电动机均未发现接地现象,当更换主板或电源板后故障排除(输出三相互感器通过排线至电源板然后转接至主板)可以确定是假报警信号.请教各位师傅这一种故障怎么处理?以及这种变频器检测接地故障原理?多谢!!!!!!!



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-06-12 22:35:00
1楼
原来用VLT5000时,也经常遇到类似的问题,呵呵,他们竟然告诉我用电吹风吹吹,呵,竟然有效。。。。

美猴王

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2003年3月27日
发表于:2007-06-13 11:11:00
2楼
大概是互感器或是后端运放有问题吧

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-13 11:23:00
3楼
我司是丹佛斯传动中国服务维修中心,技术问题可以交流.021-56635222*8041

云洋电子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2007-06-13 18:50:00
4楼
本人善于解决类似问题,关键的环节就是绘制电子线路图。电话:13833162868。

lhtgk

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2007年6月06日
发表于:2007-06-17 08:18:00
5楼
各位师傅有电子线路图吗?

zlfbpq

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2007-06-17 18:56:00
6楼
本公司有大量台丹佛斯VLT5000变频器配件!
联系电话:.573-88809789

修理工~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2008年1月27日
发表于:2009-01-19 13:17:22
7楼

回复内容:
对:zlfbpq 关于本公司有大量台丹佛斯VLT5000变频器配件!
联系电话:.573-88809789
内容的回复:



我单位有24台此型号变频器,请将产品明细报一下供参考,以便提备件计划 邮箱:sqh9282@126.com

吉林天池矿业有限公司

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2011-08-01 18:43:42
8楼

这个问题,我最近也碰到了,并且更换了电流互感器不管用,厂家说不是软件的问题,看来要好好检察以下硬件。