1) 根 据 负 载 特 性 选 择 变 频 器 ,如 负 载 为 恒 转 矩 负 载 需 选 siemens MM420/MM440 变 频 器 ,如 负 载 为 风 机 、泵 类 负 载 应 选 择 MM430 变 频 器。
2) 选 择 变 频 器 时 应 以 实 际 电 机 电 流 值 作 为 变 频 器 选 择 的 依 据 ,电 机 的 额 定 功 率 只 能 作 为 参 考 。另 外,应 充 分 考 虑 变 频 器 的 输 出 含 有 丰 富 的 高 次 谐 波 ,会 使 电 动 机 的 功 率 因 数 和 效 率 变 坏 。因 此用 变 频 器 给 电 动 机 供 电 与 用 工 频 电 网 供 电 相 比 较 ,电 动 机 的 电 流 会 增 加 10% 而 温 升 会 增 加 20% 左 右 。所 以 在 选 择 电 动 机 和 变 频 器 时 ,应 考 虑 到 这 种 情 况,适 当 留 有 余 量 ,以 防 止 温 升 过 高 ,影 响 电 动 机 的 使 用 寿 命 。
3) 变 频 器 若 要 长 电 缆 运 行 时 ,此 时 应 该 采 取 措 施 抑 制 长 电 缆 对 地 耦 合 电 容 的 影 响 ,避 免 变 频 器 出 力 不 够 。所 以 变 频 器 应 放 大 一 、两 档 选 择 或 在 变 频 器 的 输 出 端 安 装 输 出 电 抗 器 。
4) 对 于 一 些 特 殊 的 应 用 场 合 , 如 高 环 境 温 度 、 高 开 关 频 率(尤其是在楼宇自控等对噪音限制较高的应用场所使用时需注意) 、高 海 拔 高 度 等 ,此 时 会 引 起 变 频 器 的 降 容 ,变 频 器 需 放 大 一 档 选 择 。
5) 当 变 频 器 用 于 控 制 并 联 的 几 台 电 机 时 ,一 定 要 考 虑 变 频 器 到 电 动 机 的 电 缆 的 长 度 总 和 在 变 频 器 的 容 许 范 围 内。如 果 超 过 规 定 值 ,要 放 大 一 档 或 两 档 来 选 择 变 频 器 。另 外 在 此 种 情 况 下,变 频 器 的 控 制 方 式 只 能 为 V/F 控 制 方 式 ,并 且 变 频 器 无 法 实 现 电 动 机 的 过 流 、过 载 保 护,此 时 需 在 每 台 电 动 机 侧 加 熔 断 器 来 实 现 保 护 。
6) 使 用 变 频 器 控 制 高 速 电 机 时 ,由 于 高 速 电 动 机 的 电 抗 小 ,会 产 生 较 多 的 高 次 谐 波 。而 这 些 高 次 谐 波 会 使 变 频 器 的 输 出 电 流 值 增 加。因 此 , 选 择 用 于 高 速 电 动 机 的 变 频 器 时 ,应 比 普 通 电 动 机 的 变 频 器 稍 大 一 些 。
7)