a500 30kw
点击:
723
| 回复:
9
美猴王
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2007-05-15 14:41:00
楼主
a500 30kw变频器运行频率不上升,用面板、端子运行和给定频率都是这样,这是怎么回事,什么故障都不报
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2007-05-15 14:55:00
1楼
主板换过吗?
回复
引用
举报
娅娅
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:96
注册:2003年11月13日
发表于:2007-05-15 15:34:00
2楼
设定值里的输出最大频率是否没设置对?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2007-05-15 16:18:00
3楼
不接电机试。
回复
引用
举报
美猴王 _85
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2007-06-13 10:28:00
4楼
应该是控制板的问题,我换另一块控制板频率就上升了