求助:VLT 2800变频器路"ERR.9"故障 点击:1043 | 回复:3



stabox

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-05-23 23:40:00
楼主
VLT 2800变频器路"ERR.9"故障,怎么修



zhourun

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-05-24 08:01:00
1楼
过载的意思!先排除负载.再初始化一下试.

滨州疯人

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:58帖 | 943回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:715
  • 注册:2005年10月28日
发表于:2007-05-24 10:52:00
2楼
过载,换模块13181000531 王

115

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年4月01日
发表于:2007-05-24 11:07:00
3楼
这个故障不是模块问题,驱动出了问题