现有一台达B系列七点五千瓦变频器,不带负载通电即显OFF,将三只台达自制的电流传感器取掉后,通电正常,但不带负载运行即显OCC,现确定模块无故障,请各位大侠帮助分析一下,可能是什么故障.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
roycf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 284回
年度积分:0
历史总积分:585
注册:2006年9月22日
发表于:2007-05-18 17:23:00
1楼
没故障,装上好的互感器后就好了.