当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
台达(DELTA)变频器
我要发帖
求教台达VFD-A变频器显示“OU”......
点击:
4763
| 回复:
6
wjml
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:838
注册:2006年11月25日
发表于:2007-05-11 08:30:00
楼主
请教李工:我现在手中有两台台达VFD-A,1.5KW220V的变频器,一台上电就显示故障代码“OU”,可能是直流电压检测电路有故障,请教重点应该查哪几个元件?在哪个位置?还有一台故障现象是上电LED没有显示,风扇也不转,但驱动板上有个红色的LED是亮的,请教李工或各位老师知道故障原因的帮我指点指点。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZSK83013
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2006年11月11日
发表于:2007-05-13 12:49:00
1楼
查一下正负15V的滤波电容是否坏掉,电容容量是470UF/10V的,把这两个电容换掉应该就可以了
回复
引用
举报
ZSK83013
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2006年11月11日
发表于:2007-05-13 12:50:00
2楼
回复
引用
举报
ZSK83013
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2006年11月11日
发表于:2007-05-13 12:57:00
3楼
不显示是开关电源未起振,查一下开关管2717是否坏掉,若是好的测一下振荡IC2842是否好的,这种故障不是难仔细测一下应该没有多大问题
回复
引用
举报
wjml
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:838
注册:2006年11月25日
发表于:2007-05-13 20:26:00
4楼
谢谢楼上zsk830103指教!我先按您的指点查一下.
回复
引用
举报
wjml
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 398回
年度积分:0
历史总积分:838
注册:2006年11月25日
发表于:2007-05-17 10:04:00
5楼
谢谢zsk830103!按你的指点已经修好一台,固然是两个470uF/10v的电容的祸.现在还有一台未修,经检查是开关管,压敏,电容,电阻好多元件都炸了,还有一个编号为“DD9”的贴片元件也已经短路,不知道是个什么元件,可以用其他的元件代换吗?再次麻烦你了,请指教.
回复
引用
举报
黑水白山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 191回
年度积分:0
历史总积分:916
注册:2005年9月23日
发表于:2017-10-10 11:24:22
6楼
我修一台故障现象相同,更换两个470uf/25v电容后,变频器正常。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器电机空载运行的无功功...
[7497]
有关注塑机变频器
[5379]
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
大功率风机使用变频器的几点...
[9785]
普通电机调频到60赫兹行吗
[17525]
起重机调速控制系统
[5770]
如果UVW和RST接反了,会炸机吗...
[8264]
请教一个电机过载动作时间问...
[5297]
什么设备可以输出4-20毫安的...
[7597]
原创-变频器使用不当引起的后...
[19056]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号