slc 5/05通信故障 点击:741 | 回复:2



hsyellow

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年10月17日
发表于:2007-05-09 13:19:00
楼主
我们公司plc采用slc 5/05处理器,多台plc通过内置以太网上交换机,同时服务器和工作站也连接到该交换机.在使用过程中出现plc与服务器和工作站不定期通讯中断,有时自动恢复,有时需要人干预.
听一位老师说,这是ab公司2003年以前的slc 5/05处理器硬件问题,他也碰到过,更换处理器后正常.各位朋友有无相同遭遇,如有如何处理希望留言,让大家共同进步.....



lly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 907回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1633
  • 注册:2004年8月23日
发表于:2007-05-09 14:49:00
1楼
你这种情况大多数原因是:
1、交换机质量
2、水晶头制作质量
3、网线12 36没用双绞的芯
4、OPC周期设置太短
SLC505的以太网口非常可靠. 如果你碰到了,可能是运气不好。
AB是有一种1756-ENET以太网模块硬件质量有问题,早已经不卖了。

hsyellow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2004年10月17日
发表于:2007-05-14 10:46:00
2楼
的确2003年以后的slc 5/05处理器硬件不会存在问题,因进行改进,消除了该缺陷