求助西门子变频器维修
点击:
586
| 回复:
5
天高云淡^_^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2007-03-28 15:37:00
楼主
我的一台440 5.5KW的变频器开关变压器旁,一个大功率二极管坏型号ED1B可用什麽二极管代替.另外该二极管击穿后还牵扯哪些电路
请各位帮忙,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2007-03-28 21:55:00
1楼
肖特基二极管
回复
引用
举报
天高云淡^_^
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 2659回
年度积分:0
历史总积分:4772
注册:2007年1月11日
发表于:2007-04-03 12:29:00
2楼
谢谢: hbb001
问题已经解决感谢你的回帖.