导线载流量的计算口诀 点击:1358 | 回复:14



唐勇

    
  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-03-31 17:15:00
楼主
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 
10下五,100上二, 
25、35,四、三界,. 
70、95,两倍半。 
穿管、温度,八、九折。 
裸线加一半。 
铜线升级算。 


说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… 
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ 
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 
例如对裸铝线载流量的计算: 
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。 

    




希望对大家用!



子夜小雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 297回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2007-04-01 16:58:00
1楼
收到!

Hitin

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-04-03 12:00:00
2楼
谢谢了。

沧海一黍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 856回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1192
  • 注册:2006年6月09日
发表于:2007-04-03 14:13:00
3楼
不错!

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2007-04-03 14:30:00
4楼
 不错!

haoyun168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年11月14日
发表于:2007-11-14 19:57:00
5楼
谢了

郑伟杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 332回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2007年5月22日
发表于:2007-11-14 20:18:00
6楼
谢谢!!!!!!!!!!

梁晓文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年11月06日
发表于:2007-11-14 21:02:00
7楼
谢了

PLC◆补考生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2007-11-16 10:46:00
8楼
以前看到一个电工口诀
等会发来叫大家欣赏

~◆百度°--共同研究交流PLC,单片机,电气元件,电气线路,制图等电气知识,技术共享。 群:18607630

心太乱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2007-11-16 19:43:00
9楼
学习     谢谢 

caocao_z

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:36帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:565
  • 注册:2005年1月27日
发表于:2007-11-16 20:00:00
10楼
不错

tanlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-08-28 18:31:32
11楼

还有没有有其他的即使公式啊

小才

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2007年1月03日
发表于:2008-09-02 14:02:17
12楼

楼主

虹馆瞭望

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2008年9月01日
发表于:2008-09-03 10:25:40
13楼
好东西,用得上。

二级电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2007年11月26日
发表于:2008-09-06 21:44:53
14楼
个位努力

热门招聘