求教王工 点击:667 | 回复:1



刚学三天

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2007年2月26日
发表于:2007-03-27 12:01:00
楼主
台达PLC的TC-01的钥匙功能怎么没有用,EX机是不是不支持?
我有一个程序需要手动自动,是用步进控制,
LD M1000
DCNT C235 K10000
DCNT C235 K10000
LD X4
OR M4
ANB
ANI S1
ANI S24
SET M4
M4是自动辅助用,S20->S22->S21后M4就被复位了?是不是编错了?希望指点一下



刚学三天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2007年2月26日
发表于:2007-03-27 12:11:00
1楼
M4是自动辅助用,S20->S22->S21后M4就被复位了?是不是编错了?希望指点一下
正确的是S20->S22->S21->S23为一个循环
S20->S22为正向
S21->S23为反向