急需知道(DDV的处理过程)
点击:
448
| 回复:
2
family101
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2005年4月15日
发表于:2007-03-16 17:34:00
楼主
各位高手,有谁知道在AB程序中,DDV(double dived)的含义吗?它是怎么处理数据的,比如:DDV source 100 dest N:7.65 那么,N:7.65最终的结果是多少呢?他是怎样算的呢?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
PLC玩家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2001年11月01日
发表于:2007-03-16 20:08:00
1楼
如你的例子,N7:65=(S14S13)/source(100),其中S14S13是32位的数学寄存器。
回复
引用
举报
family101
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2005年4月15日
发表于:2007-03-16 21:55:00
2楼
那S14S13的值是从那里来的呢?是多少呢?请讲明白点,谢谢!