1.概述
双电源切换经常应用于一些重要场合,比如电信移动基站,工厂,发电机组等等,在此,基于施耐德Zelio logic 给出了详细的双电源加母联应用方案,希望能给大家提供帮助。
2.产品简介
Zelio logic 是施耐德推出的一款性能可靠,功能强大的逻辑控制器,主要分为基本型和扩展型。顾名思义,基本型是不可以扩展I/O模块的,而扩展型可以扩展一个I/O 模块,最大可以扩展到40个I/O;
(1)硬件
-基本型 SR2
不能带扩展模块;根据型号可选择带或不带操作面板;有24VDC,12VDC,24VAC和220VAC四种供电模式;有10点,12点和20点三种;根据型号可选择带或不带模拟量输入。
-扩展型 SR3
可带扩展模块;带操作面板;有24VDC,24VAC和220VAC三种供电模式;有10点和26点两种;根据型号可选择带或不带模拟量输入。
-扩展模块
>I/O扩展模块-有4I/2Q,6I/4Q和8I/6Q 三种。
>通信扩展模块-支持MODBUS从模式,只有24VDC供电的SR3才能扩展该模块,其它模块并不支持此功能。
(2)软件-梯形图和功能块图
>梯形图-可支持120行梯形图,每行程序可有5个触点,一个线圈;16个文本功能块;26个辅助继电器;16个定时器;8个计数比较器;16个加/减计数器;1个快速计数器;16个模拟比较器;8个时钟;带对LCD操作面板进行背光编程。
>功能块图-有23个预设功能块,6个逻辑功能块,还可支持顺控功能,
(3)MT开关选型
每台MT开关均装有
标准附件: 辅助触点
故障指示灯
选择附件: 电动储能机构
合闸线圈
分闸线圈
3.应用描述
每一部分由自己的变压器馈电,不能并联运行,同时最多只能由两台开关合闸
>平时两路电源供电:
进线开关Q1合闸;进线开关Q2合闸;联络开关Q3分闸
>其中一路电源低电压或失电:
进线开关Q1分闸;然后联络开关Q3合闸,进线开关Q2仍然合闸。
或进线开关Q2分闸;然后联络开关Q3合闸,进线开关Q1仍然合闸。
>其中一路回路得电,自动切换:
联络开关Q3分闸;然后进线开关Q1合闸,进线开关Q2仍然合闸。
或联络开关Q3分闸;然后进线开关Q2合闸,进线开关Q1仍然合闸。
>其中一路回路故障失电:
进线开关Q1分闸;联络开关闭锁Q3分闸,进线开关Q2仍然合闸。
或进线开关Q2分闸;联络开关闭锁Q3分闸,进线开关Q1仍然合闸。
>真值表
Q1 Q2 Q3
0 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 0
0 1 1
1 0 1
4.结束语
使用施耐德的双电源加母联方案,不仅提高了性能,增加了灵活性,而且降低了成本,由此带来的利益不言而喻。