控制变压器为什么不直接作3300/24?
点击:
614
| 回复:
3
瘸腿驴
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2005年4月09日
发表于:2007-03-15 13:53:00
楼主
可不可以直接用一个变压器3300/24?有什么缺点?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-03-15 19:25:00
1楼
出于安全方面考虑,当控制变压器绝缘不好时。控制回路功率不大时,可以考虑高压互感器。
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2007-03-15 19:35:00
2楼
为了提高绝缘,不知要做多大?而且难保以后的匝间短路会引起多大事故!