ABB变频器故障请教 点击:567 | 回复:5



zhourun

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:787
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-03-08 16:10:00
楼主
本人接修了一台ABB变频器,出现运行时有时频率稳定,有时不稳的现象,频率稳定时测三相是平衡的.经代换过CPU主板,不是CPU主板问题.请各位高手支招!



凯锐

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2007-03-08 16:43:00
1楼
代换一下IR2233

xxulh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2008-11-11 10:10:40
2楼
ABB变频器ACS800运行10分钟后出故障,代码为2340(电缆或电机短路),后面多次出现同故障。经查电缆和电机是好的,请指教,谢谢

雪天独爽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-11 10:29:15
3楼

本单位一台ABB400变频器控制风机使用,几年很正常,现在出现频率降到20HZ后就无法再往下调了,请高手分析?故障点在那?(风机正常)。

LIHUIJIAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-07-17 22:17:41
4楼
回复内容:
对:xxulh关于ABB变频器ACS800运行10分钟后出故障,代码为2340(电缆或电机短路),后面多次出现同故障。经查电缆和电机是好的,请指教,谢谢 内容的回复:


  我碰到过这样的问题,是因为电机电缆太长。

LIHUIJIAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-07-17 22:20:07
5楼
电机电缆太长会出现这个问题