发表于:2007-02-27 21:56:00
楼主
大车用变频器一拖二,变频器设置为二线制,两个速度,大车行程开关为XCR-F17("+"头型),开关左右限位分别接在变频器的正反转信号上,用手电门控制前进、后退、加速,手电门为双速按钮。
现在想不明白的是行程开关[b]前进限位[/b]动作后(不能自复位),按前进慢速挡时大车不运行,快速挡时大车能运行且很慢,因为是鬼佬的进口货,或本人见识浅,现将我的疑问提出如下:
1)、从安全上考虑,快速挡时大车不应该运行,不然设置限位就失去了意义;
2)、从变频器的参数设置上看,正转信号(前进信号)都没有了,即使通多速1、多速2
等功能端子都不会让变频器运行;
请各位老师帮忙指点一二,谢谢!