采用以太网混合I/O,I/O最少带4个AI,分别测量两路压力和两路温度信号,PT100温度信号可采用温度调理模块转换为标准4-20MA信号后接入。DI数量除你已经标明的2路接近开关外根据实际位置开关数量确定。I/0模块还应最少带有2路RS485/232,分别连接流量计和变频器,如果两台设备均采用相同的协议(最好是Modbus协议,因为大多数厂家设备都支持该协议)则用一路RS485也可以。上位计算机通过网络与以太网I/O的RJ45口连接完成通讯。上位除采用VB编程外最好采用标准的组态软件比较简单快捷,稳定性也较强。