水做过中央空调PID 点击:769 | 回复:4



gaoqiang

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:618
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2007-02-08 22:58:00
楼主
中央空调PID,原理冬天制热,管子温度越高,变频器慢,管子温度越底,变频器快.夏天制冷,管子温度越底,变频器慢.管子温度越高变频快.用一个变频器怎么解决西门子440怎么解决,用ABB两套PID怎么调
变频器带一个管道嘣
那位有先法



gaoqiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:618
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2007-02-08 23:08:00
1楼
1、 冷冻(媒)水泵系统的闭环控制
   〔1〕、制冷模式下冷冻水泵系统的闭环控制
  该方案在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统回水主管上的温度传感器检测冷冻水回水温度,再经由温度控制器设定的温度来控制变频器的频率增减,控制方式是:冷冻回水温度大于设定温度时频率无极上调。
  〔2〕、制热模式下冷冻水泵系统的闭环控制
  该模式是在中中央空调中热泵运行(即制热)时冷冻水泵系统的控制方案。同制冷模式控制方案一样,在保证最末端设备冷冻水流量供给的情况下,确定一个冷冻泵变频器工作的最小工作频率,将其设定为下限频率并锁定,变频冷冻水泵的频率调节是通过安装在冷冻水系统回水主管上的温度传感器检测冷冻水回水温度,再经由温度控制器设定的温度来控制变频器的频率增减。不同的是:冷冻回水温度小于设定温度时频率无极上调,当温度传感检测到的冷冻水回水温越高,变频器的输出频率越低。

朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2007-02-09 10:46:00
2楼
我用台达PLC做过中央空调自动控制的。要有个开关转换夏季、冬季,其实就是转换正反馈、负反馈。那篇文章在http://www.plc.123ye.com/index.do就有。我的email: zyj6333@sina.com.

王行洲

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2004年1月09日
发表于:2007-02-11 09:25:00
3楼
还是用PLC 吧这样方便

ERSUO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年5月22日
发表于:2008-07-30 21:54:52
4楼
收藏收藏收藏收藏收藏收藏收藏