编码器实际运用选型 点击:412 | 回复:1



工控bin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2007-02-07 10:19:00
楼主

  有关编码器(ENCODER)的电路信号输出种类,主要是针对要连接编码器信号的计数器,PLC,人机介面,工业电脑等厂商,他们能接受或要求SENSOR输出信号,加以设计,亦每种控制器制造厂商会依据他的产品特性,希望相关SENSOR输出信号方式能搭配他们的特性,达到最佳品质要求.
  因此选用编码器时必须了解客户的控制器规格或使用环境等因素.
  
   1.VOLTAGE: 一般而言对没有特殊要求或现场工作电气环境单纯的设备----用VOLTAGE输出(90%计数器)即可.
  
   2.电流型OPEN-COLLECT:  有些客户偏好电流型(OPEN-COLLECT),认为对稍许有干扰环境有较佳效果,早期PLC(DC24V系统)客户均要求用此规格,因为当时的日本ENCODER制造商,无法找到高压稳定的IC,因此只能利用电流型OPEN-COLLECT电路特性,生产高电压型信号输出ENCODER,形成今日PLC客户会指定电流型的原因。
   另外对于一般信号要超过3M以上的场合,亦建议客户使用此规格,并且用高电压型,以避免长距离输送,因电压下降或干扰造成产品不良。
 
   3.PUSH-PULL(互补型): 这是一种NPN+PNP混合电路,一般而言日本(亚洲)系产品偏好设计NPN系统,欧美喜欢PNP系统,有时不清楚对方使用NPN  或  PNP系统时,我们会建议使用PUSH-PULL(互补型)规格,但是有一点要注意,如果对方的系统也是PUSH-PULL(互补型)时就不能使用此规格。只要选NPN或PNP中任一种,对于本公司产品,我们亦是主要设计以NPN系统为主,如若要纯PNP亦可,但需付设计费。
再者,PUSH-PULL另一优点是它的输送信号距离为50M 
4.LINE DRIVER线性差动----它的电压于亚洲区几乎95%为DC5V,而欧美制造商则有DC5V,12V,8—26V
  一般对现场环境干扰源大,或者信号输送距离远(5M以上),建议使用此型式。
LINE DRIVER信号可输送100M。
   对于无法提供稳定电源之设备或厂商,务必要求使用高电压LINE DRIVER,避免因电压下降造成无法输出,使用该电路时要注意客户的控制器是否接受RS422信号功能介面,一般而言只有PLC,人机介面,工业电脑有这些选配功能,普通型计数器无法接收,另外注意控制器能提供何种电源给编码器ENCODER使用。
    本人水平有限,如有不实之处,还请各同仁指教,也希望借工控论坛认识可多的同行,互相提高.
     另外.本公司代理台湾HONTKO品牌编码器,产品系列有增量型,绝对值型,米轮,拉线式编码器/电阻尺.有关的常见产品信息,可查阅www.minsen-tw.com0769-85987399 85085692 85965129传真0769-85081818