求助:电容补偿柜爆保险
点击:
673
| 回复:
2
老换保险
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2003年5月31日
发表于:2007-02-02 17:00:00
楼主
我提一个也很灵异的故障,水泥厂新安装了一台电容补偿柜,电容20千乏共8支.刚装上都正常,过几天后A相保险全部爆了,后经重新更换保险管并把功率因数控制器调整了一下,使补偿到0.97就不再投入电容了.运行后正常,但到夜里突然A相保险又全部爆了,并把变电所的高压开关都顶掉了.当时A相电压只比另两相高不到7-8V.电容经检测也是好的,不知此故障可有人遇到过吗?请指教.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-02 17:10:00
1楼
可能发生A相谐振
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-02-03 13:25:00
2楼
采用分相补偿
回复