EV2000报E010
点击:
899
| 回复:
11
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2007-01-10 08:39:00
楼主
我有一台EV2000-132的变频器启动就报E010,高手指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2007-01-10 10:56:00
1楼
模块是否短路?
回复
引用
举报
pc929
关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2007-01-10 15:09:00
2楼
模块没有短路。
回复
引用
举报
zhonglin _46
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2007-01-10 21:03:00
3楼
模块已经坏了,因为是IPM模块,所以你测量的时候只是测了IGBT部分,而他的驱动板你没有测量。首先你要确定是哪个模块出现故障,可以找到电源驱动板上的IC,名字是CD4073,测量它的1脚是高电平,然后,找到其他的管脚还有哪个是高电平,那么顺着这个引脚找下去,就找到了坏的模块。
回复
引用
举报
zhonglin _46
关注
私信
精华:4帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 170回
年度积分:0
历史总积分:303
注册:2003年5月19日
发表于:2007-01-10 21:06:00
4楼
对于坏的模块,你可以更换新的,但是西门康的模块很贵!也可以维修,具体方法可参阅有关资料,或者和我联系13513033633
回复
引用
举报
纵横军团-小麻籽
关注
私信
精华:23帖
求助:0帖
帖子:413帖 | 2345回
年度积分:0
历史总积分:12877
注册:2007年5月03日
发表于:2008-08-14 21:48:18
5楼
通过以下方案检修试试: