当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
变频电流
点击:
946
| 回复:
9
工人之家
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2004年9月17日
发表于:2007-01-20 19:07:00
楼主
我在使用变频器时发现,变频器输入用电流互感器测量的电流与变频器显示的电流不一样,那一种准确?即便是工作在50HZ的情况下,请问是咋原因?
变频器输入端电流是正弦波吗?还是电压是正弦波?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
模具老兵
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 993回
年度积分:0
历史总积分:2913
注册:2006年10月17日
发表于:2007-01-21 00:15:00
1楼
变频器输出端电流有等幅不等宽的高频调制波型,和等宽不等幅的高频调制波型,它们都不是正弦波,电流互感器测量的电流与变频器显示的电流不一样,是正常的,"那一种准确?"两种都不准确,它仅供运行和维修时参考,如何得到准确的测量电流值?目前还没有好的办法.
回复
引用
举报
工人之家
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2004年9月17日
发表于:2007-01-23 13:15:00
2楼
变频器输入端电流是正弦波吗?还是电压是正弦波?那用变频器控制电机时,那一种电流较准确(两者相差40A),因为电机的运行电流总不能让它超过额定电流吧?谢谢!
回复
引用
举报
工人之家
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2004年9月17日
发表于:2007-02-02 20:50:00
3楼
变频器输入端电流是正弦波吗?还是电压是正弦波?那用变频器控制电机时,那一种电流较准确(两者相差40A),因为电机的运行电流总不能让它超过额定电流吧?谢谢!
回复
引用
举报
共赢
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2006年9月12日
发表于:2007-02-02 22:02:00
4楼
那是
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一台或多台上位机同时监控超...
[9187]
有谁知道三相异步电机采用保...
[12001]
变频器电流波动大,如何调整
[7844]
变频器和电机有三百米远要加...
[8950]
变频器散热风扇上怎么是三根...
[20250]
变频器是否真的省电?
[6730]
变频器应用问题
[15760]
变频器带普通三相异步电动机...
[8453]
变频杂记
[14367]
V/F控制和矢量控制的区别?
[48743]