电动机加电容补偿后电动机电流是否会下降? 点击:3459 | 回复:5



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-01-15 22:08:00
楼主
按电动机30%额定容量选补偿电容,安装在接触器后面电流互感器前面,即电容电缆不穿过电流互感器,我上司说投入补偿后电动机电流会减少。本人认为电动机电流只与负载有关,当电容电缆穿过互感器时,电流表电流会减少,但电动机电流不变,线路输入电流会减少;
当电容电缆不穿过互感器时,电流表显示不会减少,电机电流还是不变,线路输入电流会减少。不知大家看法怎样?



川岛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2007-01-15 22:26:00
1楼
个人想法:电机是电感负载,电容补偿是补电机的功率因数,和互感器两个概念,电流互感器二次提供的是5A电流,电机的额定功率是不变的,电流表的电流不会改变.

电机56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2007-01-18 21:35:00
2楼
  1.加补偿电容后,流过电动机的电流基本不变.
 2.电动机的功率因数不会改变.
 3.电网输入的电流减小,但有功电流基本不变.
 4.电网的功率因数提高.

t51788594

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2006年12月20日
发表于:2007-01-18 22:17:00
3楼
学习

金童

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2010年8月15日
发表于:2010-08-15 22:04:33
4楼
1、电机补偿电容的两种接法有两种不同的电机运行电流:第一种接法:当并联电容电缆并接于电流互感器后,即电容与电机一并经电流互感检测电流。第二种接法:并联电容电缆接于电流互感前,即电容不经电流互感器检测电流。则第一种接法的电流比第二种接法的电流小。但是,第二种接法才是电机实际额定功率下额定电流值,如果按第一种接法,因运行电流小则会误导于电机还未达电机的额定电流的假象,还认为可以加负载而会造成电机超额定功率运行的安全隐患。2、电机进行电容补偿是补偿于线路电网的功率因素,而并不能提高电机本身的额定功率和功率因素 。                                           

gclzfc

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2009年1月21日
发表于:2010-08-20 13:50:29
5楼

回复季全共:

电动机安装电容器后,电动机中的电流只会增大,不会减小。认为减小的观点是根据电容器具有调相作用,电动机的功率因数和电流与总电路中的大小相同。因总电路中的电流减小,所以认为电动机中的电流也会减小。

从实践中看,电动机中的功率因数没有提高,电流也不会减小(电流略有增大,做功略有增加)。