你好!关于泵站的通信问题,我想谈一下个人的建议,仅供参考:
首先,是要确定你的PLC采用的是哪家的,现在PLC的串口通信速率大都是9600/19200bps的,所以你选择的通信产品要满足这个条件,至于你要采用哪种通信方式,要看实际的现场情况及用户的喜好.其次是比较三者的优点和缺点.综合考虑后再作决定.就其优点来看,三者是各有所长.用光纤是速度快,稳定,用无线电台方便,组网简单,用GPRS组网也很方便,如果网络好的话,也是不错的选择.但三者也都有缺点,用光纤是费用高,申请光纤节点需要时间,可能会影响工期,用无线电台一次性投入比较大,且大部分电台都要申请频点,而且电台的架设需专门的人员指导为好,用GPRS架设比较方便,但好最致命是弱点除了每月要交固的接入费用外,你要受别人的控制,移动主要是以通话为主的,GPRS流量根本得不到保证,在信号不好的地方,要收一条短信都很困难,更不用说是实时的流量了.
所以,综合上面的分析,因为你的通信距离只有4KM,如果没有高楼阻挡的话,用无线电台通信应该是最好的选择.如果你的PLC是串口通信的话,可选用速率为9600/19200空中传速的电台,这种电台还是以国外的产品为好,比台MDS,Maxstream电台,如果你的PLC通信速率不高的话,用国产电台也可以,现在国产电台也很多,在条件要求不高的话还是可以满天要求的.如果你的网口的设备,可以考虑采用MDS INET340或INET900设备,这二种设备即有网口又有串口,组网很方便,通信速率可以达到512K以上,可以满足一般现场要求.如果你的现场组网要求不用申请频点的话,我建议你用Maxstream电台或CANOPY电台,这二款设备是2.4G或5.8G的产品,不用申请频点.组网也很方便.
如果你需要这方便的组网说明,可以给我来电咨询.我的电邮:liubl@huaxun.com,电话:13520988886