现有一个泵站的液位信号需要遥测,参与泵的控制,将此信号送入PLC,泵站距离PLC控制室有4KM远,请教一下用什么方案好?
目前,我有三种预选方案:
1、采用光纤硬接线
2、采用无线电台+终端
3、采用GPRS+终端
如果用终端的话,用什么产品比较可靠,价格是多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼楼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 539回
年度积分:0
历史总积分:538
注册:2006年7月04日
发表于:2007-01-12 09:24:00
1楼
1和2都行,
光纤4KM一定没有问题,速度快,不过贵点
无线电台,我就用过1KM以内的,不是很贵,不过就是慢点(我用的是300PPS的速度)
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2007-01-12 10:40:00
2楼
3、采用GPRS+终端
没有问题
回复
引用
举报
zhongdingjidian
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:167帖 | 1364回
年度积分:0
历史总积分:2372
注册:2003年5月29日
发表于:2007-01-12 10:41:00
3楼
可以电话和我联系0311-83831630范
回复
引用
举报
希西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2003年9月30日
发表于:2007-01-12 10:49:00
4楼
谢谢楼主的回答。不知GPRS的通讯是否可靠?费用如何计算? 此液位要求30S左右传送一次,一个月的流量是多少?
回复
引用
举报
LEVEL METER
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2003年8月05日
发表于:2007-01-12 10:56:00
5楼
搂主的问题我可以帮你解决,我们是作无线通讯模块的,使用方便,传输可靠,性能稳定。可以跟我联系,0-13164297020,赵小姐。
或请楼主留下联系方式,我给您发我们的资料过去,zhaofeng239@sohu.com
回复
引用
举报
LEVEL METER
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:842
注册:2003年8月05日
发表于:2007-01-12 11:17:00
6楼
选择第二种通讯方式,简便又可靠,我们可以实现,而且很稳定,请楼主务必和我联系。13164297020。zhaofeng239@sohu.com
回复
引用
举报
向东流
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2006年12月20日
发表于:2007-01-13 16:10:00
7楼
1、如果泵站没有PLC,你的液位信号要直接传送,还是通过标准接口如RS232接口传送?
2、选用GPRS有收费和故障时第三方服务的问题。
3、同意楼楼的看法。
回复
引用
举报
steven-zhang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年5月12日
发表于:2007-01-15 12:16:00
8楼
无线电台抗干扰能力太差,而且速度也慢,建议还是使用第三种方案比较好,现在GPRS或者CDMA都已经很成熟,而且流量费用也很低,有需要可以直接联系我。021-64366437 台湾赫立讯科技公司 专做无线通讯,可以沟通一下。
回复
引用
举报
向东流
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2006年12月20日
发表于:2007-01-15 13:23:00
9楼
采用跳频扩频的无线电台的抗干扰能力非常强,传输速率达到115Kbps。应用在工业环境中实时性要求比较高的地方。
回复
引用
举报
GPRS无线数传智能终端
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2003年11月19日
发表于:2007-01-15 13:31:00
10楼
fsdfsd
回复
引用
举报
GPRS无线数传智能终端
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2003年11月19日
发表于:2007-01-15 13:32:00
11楼
GPRS最可靠,施工方便,费用也是最低的,有什么问题就给我打电话:13683018990或010-80940010。
回复
引用
举报
北狼南下
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2004年9月22日
发表于:2007-01-15 13:39:00
12楼
无线传输最方便\经济.之前有帮一客户做过基于PC-BASED的方案,效果很不错。而PLC和IPC在此方案在的应用应当相似,有兴趣了解的话可打我电话;13714346758
回复
引用
举报
wweitree
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2006年3月15日
发表于:2007-01-15 15:41:00
13楼
选 3
GPRS通讯是可靠的,现在GPRS通讯设备的技术已经很成熟了,已经在很多行业得到了应用,早在2003年GPRS就已经在供水管网远程监测系统的小区泵站中得到应用,至今运行情况良好。
费用问题,像你得这种应用,可以考虑用GPRS包年卡,一年800左右。
在线交流:QQ: 569633510 MSN: w123wwei@hotmail.com
TEL:0592-5908798/13799842505
桑荣专业数传论坛:
http://www.sangrong.com/bbs
回复
引用
举报
风萧萧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2006年10月18日
发表于:2007-01-16 11:17:00
14楼
推荐你用gprs,方便快捷,相对光纤费用低,相对电台受环境影响小.
我们公司专业做无线通讯,请联系我!
北京万维盈创科技发展有限公司
网址:www.wanweitech.com
联系人:王金星
电话:010-51297180-805
手机:13264091203
MSN:wanweitech01@hotmail.com
QQ:48816968
回复
引用
举报
数传电台
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 161回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2006年6月15日
发表于:2007-01-16 11:40:00
15楼
数传电台完全可以解决您的工程需要,有需要您可以联系我
0755-83475365 王工
回复
引用
举报
张立朝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2006年12月11日
发表于:2007-01-18 08:48:00
16楼
你好:
我们是唐山蓝迪通信科技有限公司,有这类的工程实例。我公司是生产数据传输DTU, 遥测遥控RTU;GSM\GPRS\CDMA数传模块以及工业modem、GPS定位系统等产品的专业生产制造商。欢迎您登陆我们的网站查看我们的产品。http://www.land-comm.com
http://gkong.com/co/land%2Dcomm/
如有需要请拨打0315-3859732咨询
张立朝
唐山蓝迪通讯科技有限公司
回复
引用
举报
希西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2003年9月30日
发表于:2007-01-18 17:03:00
17楼
泵站是不带PLC的,只需传输一个液位信号.
回复
引用
举报
希西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2003年9月30日
发表于:2007-01-18 17:05:00
18楼
谢谢各位的回复,此方案正在讨论中,如有需要,我会及时与各位联系的.
回复
引用
举报
北狼南下
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:78
注册:2004年9月22日
发表于:2007-01-24 10:21:00
19楼
方案搞好后记得提些经验,供大家参考下啊
回复
引用
举报
希西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2003年9月30日
发表于:2007-01-24 15:01:00
20楼
有在山西或武汉做无线通信的吗? 此项目地址在山西吕梁。如果选择做无线通讯,需要去现场考察并提供技术支持,也有可能整体外包。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何判断调节阀是气开还是气...
[2356]
求助:关于模拟信号转Modbus?...
[1543]
什么情况下can会出现stuff e...
[6626]
经典自动化网站集
[1748]
使用RS485通讯不正常原因解析...
[3737]
PG机的英文全称是什么啊?
[3438]
请问:那里有讲现场总线的EN5...
[1475]
经验:GE PLC于WAGO现场总线模...
[1905]
profibus 和MPI 总线有什么区...
[2296]
从事现场总线研究前景如何?
[1702]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页