电厂数据集中方案简介
系统需要集中的电厂数据包括面向调度的RTU、面向营销的电能计量系统、面向生产控制的DCS或SIS系统以及面向厂区的厂用电管理系统和其他智能装置设备。
每个电厂需要集中的数据类型不同,设备生产厂商不同,与上级系统的通讯协议也可能不同。因此本系统的数据集中方案充分考虑这些情况,用最安全的方法、最高的工作效率设计并实施本系统。
数据集中过程首先考虑的是保证原有系统的安全,不能影响其他系统的正常工作,系统体系结构如右图所示,其中通讯系统、专业电力软件平台数据集中与协议转换重点介绍。见 图片1:

1. RTU数据接入
RTU的数据是面向各级调度,可能对应2级甚至3级调度。本系统接入一路即可,选择最低级别的调度通道接入本系统,对于多台RTU的情况可以同时接入,接入方式根据现场情况可以有多种。
1.1 网络接入方式
对于“网络RTU”具有局域网接口,这种接入方式结构简单、连接方便,非标准通讯协议的需要RTU生产厂家提供通讯协议,其结构如下图片2所示:
1.2 增加专用端口接入方式
此种方法需要改造RTU,增加一个数据输出端口,如图片3所示:

1.3 转接方式
此种方法不需要改造RTU,调试过程中会影响RTU与调度系统的通讯,需要与调度协商,并对与调度通讯进行全面测试,如下图片4所示:

1.4 监听方式
此种方式监听RTU与调度系统的通讯过程,解析其中的数据。无需改造RTU,调试期间影响RTU与调度通讯时间很短。运行后不影响RTU与调度通讯原有状态,如下图片5所示:

2. 电量计量系统数据接入
2.1 RS485总线接入方式
通过RS485总线连接各电能计量表,将数据集中后转发给本系统主站,见图片6。

2.2监听接入方式
已经安装电量远传装置的发电厂,电能表RS485总线已经被占用,本系统可以通过监听接入,如下图片7所示:
2.3 转接接入方式
已经安装电量远传装置的发电厂,电能表RS485总线已经被占用,本系统可以通过转接接入,如下图片8所示:

3. DCS系统数据接入
DCS数据的接入,主要是考虑DCS系统的安全。如果DCS系统没有提供数据输出接口的,需要DCS厂家配合。通过DCS的“历史站”输出数据到本系统。DCS系统与本系统连接采用“网络二极管”隔离设备,保证DCS系统的安全。“网络二极管”是专门为电力系统不同安全等级系统互连时设计的安全隔离设备,通过了公安部认证。其原理是基于物理隔离的单向网络传输设备,如下图片9所示:

4. SIS系统数据接入
对于有SIS系统的发电厂,DCS的数据已经接入SIS系统,通过SIS系统接入DCS的数据即可。同样要考虑SIS系统的安全。采用“网络二极管”隔离设备,保证SIS系统的安全,如下图片10所示:

5. 专业电力软件平台支持的部分通讯协议列表见如下图片11