三菱PLC与台达VFD-L变频器通讯(RS485) 点击:3838 | 回复:16



waleymway

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2006-12-31 11:42:00
楼主
对象:
① 三菱PLC:FX1N + FX1N-485-BD
② 台达VFD-L变频器(或三川SE系列变频器,内部参数一样,可能是仿台达的,价格比台达的便宜)
    两者之间通过电话线连接,变频器的RS-485接口和电话机的接口一样,只是三菱的通讯板FX1N-485-BD的接线要麻烦一点,要把发送和接收的端子正极和正极,负极和负极连起来,变成两根线接至变频器。 
详细内容[url=http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=91]http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=91[/url]



waleymway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2006-12-31 11:44:00
1楼
三菱PLC与三菱变频器通讯更加简单,可以和三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列通讯
    两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。

本文作者:上海岚洋自动化系统有限公司  张建国   13916946579

代理品牌:
英国欧陆(SSD)直流调速器系列;
日本安川变频器、伺服;
日本三菱变频器、可编程、人机界面、伺服;
日本Pro-face人机界面;韩国TOP触摸屏;
德国西门子直流调速器、变频器、人机界面、可编程;
上海南洋Z4系列直流电机;
西门子、施耐德软起动器;

waleymway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2006-12-31 11:45:00
2楼
三菱PLC程序下载[url=http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=91]http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=91[/url]

waleymway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2006-12-31 13:18:00
3楼

waleymway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2006-12-31 13:20:00
4楼

waleymway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2006-12-31 13:22:00
5楼

waleymway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2007-01-05 09:47:00
6楼
也可以加我QQ376409626

wenjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 629回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:733
  • 注册:2005年2月21日
发表于:2007-01-05 09:55:00
7楼
ding!

waleymway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2007-01-08 12:03:00
8楼
三菱PLC与三菱变频器通讯实例:http://www.lanyangauto.com/bbs/detail.asp?id=71

牛牛不牛

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 459回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:856
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-12-04 14:23:00
9楼
我觉得上面的程序没有读的功能,因为D202里面的控制代码为06非03

个人愚见,请张工和楼下各位朋友斧正!

ahljj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 806回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3791
  • 注册:2002年10月03日
发表于:2009-05-26 16:55:08
10楼
看过了,学习学习,最好有相关的解释,对三菱不是太了解

iaiorplc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2010-09-28 23:13:36
11楼
本人认为inc指令用脉冲执行,要好些。

YUHUI0769

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年9月20日
发表于:2011-12-22 14:48:04
12楼
M2写频率肯定错误。地址都错误了

YUHUI0769

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年9月20日
发表于:2011-12-22 14:49:37
13楼
M2写频率错误,地址是H2001而非H2000

djons

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6265
  • 注册:2016年2月29日
发表于:2019-04-25 19:35:25
14楼

谢谢分享!

chenquanyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2018年3月29日
发表于:2019-04-30 22:06:34
15楼

谢谢,帮顶!