求助:组态软件选择 点击:1289 | 回复:14



dlp8308

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2006-12-30 08:20:00
楼主
本人现有一工程,厂内有厂控制中心,车间分控制中心二个,通过光纤连接.车间每个分控制中心有交换机连接两台主PLC,MODBUS TCP/IP协议,服务器一台,主控计算机三台,每台PLC I/O点300-500,摸拟量30-80之间.请教各位选择何种软件比较合适,要稳定可靠,性价比高?
欢迎各位和我联系.duliping8308@vip.sina.com



工控大亨

  • 精华:13帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:851帖 | 1682回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5491
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-12-30 08:42:00
1楼
可以选用紫金桥软件轻松实现.稳定性和可靠性你大可放心.
另外,我们最新的RSReport可以帮助你轻松实现报表.

solove

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2006-12-30 08:44:00
2楼
三菱Q系列,可以考虑下.我青岛FA中心的,13792847092

dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2006-12-30 09:00:00
3楼
我现在需要的是组态软件选择,硬件已经配置好了.

工控大亨

  • 精华:13帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:851帖 | 1682回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5491
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-12-30 09:05:00
4楼
方便打电话么?紫金桥软件技术电话010-82838301

dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2006-12-30 09:23:00
5楼
我已经和紫金桥联系过,有一些资料已经看过,但没有能很好理解,因为我也是第一次使用组态软件,希望有更多信息,更深交流.

smilsc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2006-12-30 09:25:00
6楼
可以看下世纪星组态软件82896868转806

技术问题请教

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年7月13日
发表于:2006-12-30 09:29:00
7楼
方便电话联系吗?我们公司是专业做组态软件的!
我们可以给你提供优质的售前技术服务!
021-52560854  郭先生

smilsc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2006-12-30 09:37:00
8楼
还可以是82896868转804这两个都是我的电话
联系人:李岳

black&blue

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2006-12-30 09:44:00
9楼
您好 我们也是做组态的 北京九思易自动化软件有限公司 我们做过上海宝钢等国家重点企业项目,拥有良好的技术、工程能力。欢迎来点咨询010-82867550

dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2006-12-30 10:39:00
10楼
我刚才也咨询了几家做组态厂家,看来都存在一个问题,因为车间控制计算机都需要和PLC交换数据,要分别加装组态软件,这样系统成本就会很高,是否有更合适的方案,因为我有服务器,PLC数据通过服务器,控制计算机访问服务器进行读写操作?

smilsc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2006-12-30 10:52:00
11楼
您好像刚才给我打电话的时候我刚好不在,或许我们能满足您们的要求
北京世纪长秋科技有限公司
联系人:李岳

dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2006-12-30 10:52:00
12楼
好象和我联系的都是厂商,有没有做过此类项目的朋友给我点建议,怎样选择比较好?先谢谢各位了!

工控大亨

  • 精华:13帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:851帖 | 1682回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5491
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-12-30 11:03:00
13楼
因为是MODUBS tcp/ip协议 可以直接通过网络把数据采集到 厂服务器中而车间的计算机可以通过客户端来控制。客户端可以选择B/S或C/S结构,这样成本会有很大的降低。 

细节的问题可以咨询我们的技术工程师
电话也告诉你拉.010-82838301.欢迎致电咨询 紫金桥软件技术有限公司.

迎风飞扬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2003年5月30日
发表于:2006-12-30 16:48:00
14楼
根据设备网络管理层级划分,车间采用采集站软件+3客户端方式;中心站可采集车间采集站也可以通过光纤网络采集PLC;
请来电咨询:010-82856898-821
北京三维力控科技有限公司为您提供全面的技术解决和实施方案

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师