下面一段三菱变址程序用欧姆龙(CP1H)怎么写?
LD M8000
SUB D300 K200 V
LD M20
BMOV D400 D1000V K200
LD M21
BMOV D1000V D400 K200
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sh399
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 219回
年度积分:0
历史总积分:668
注册:2002年4月01日
发表于:2007-01-05 15:53:00
1楼
LD 25313
CLC
SUB D300 K200 D0
CLC
ADD D0 K1000 D10
LD 2000
XFER K200 D400 *D10
LD 2001
XFER K200 *D10 D400