如下所示, 这是一个远程上位机 ( HMI ) 控制 N 个 MB3 SPLC.

其要求是 当 HMI 关机后四秒   下位机的 SPLC 可以执行其预定程序, 这边使用 SPLC EQU 指令,  利用 MB3 接收时有一接收接点 ( RCV_FLAG ) 动作来控制延时器.  并以 EQU 切割二块程序. 这程序可以广泛使用于远程控制 透过 SPLC 自带 Lvnet 总线, 使得有效控制距离可达 1.2 KM



莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2006-12-21 06:20:00
1楼
是刘总的帖子吗?顶顶!hdss

PLC公主

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2006年12月15日
发表于:2006-12-21 12:11:00
2楼
谢谢支持!这是刘总的贴子!呵呵``