ewen
千山独步
笑看风起云涌
引用千山独步 的回复内容:两线制的传感器也可以有几种同模块的连接方法: 1,硬件组态和量程卡都设定为四线制传感器:具体接法:24v电源 的正端接传感器的正端,传感器的负端接模板的正端,模板的负端接24V 负端。 2,如果是6ES7 331-7KF02-0AB0, 它有直接给两线制传感器供电的功能,接两线制电流信号只需把量程卡选择D方向 , 在硬件配置中选择2DMU,以第一个通道为例,传感器的正端接模板2端子(M0+),负端接模板3端子(M0-)即可。 此时模板对变送器供电。
谢谢!
学习了!
QWH
fangzhongyuan
zzmei1688
niudan
tuzili
zlmqhdql
我觉得2楼的朋友说的对!
学习siemens
两线制指PLC提供24VDC的电源供仪表使用,即电源和电流信号共用两根线。 四线制指仪表需要单独供电(两根线),电流信号又是两根线,加起来一共四根线,但不是输入模块是四根线吧
另外还有三线制的,我们有用的压力传感器三根线,全到PHOENIX的模拟量模块上
介可视
四线电源信号、电流信号分开
二线电源信号、电流信号在一起
饶歌
判断是二线制还是四线制从PLC模块进线数量去判断吗?
没事蛋疼的做法。
drlian
请问,两线制应该一定是电流信号吧
liliqi