求助:MM4与MMV的PZD有什么区别? 点击:878 | 回复:4



yyddkk

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2003年5月11日
发表于:2006-12-12 16:47:00
楼主
MM4通过PROFBUS和PLC通信,控制变频器的指令为:
正转:W#16#47F
反转:W#16#C7F

但在MMV中
MMV通过PROFUS和PLC通信,控制变频器的指令为:
正转:W#16#447F
反转:W#16#47F

我查过MM4的PZD,对于MM4的控制指令是正确的,
但没有查到有关MMV的PZD介绍。
我想问的是:MMV或者MDV的PZD区是否和MM4的PZD区有所不同呢?



yyddkk

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2003年5月11日
发表于:2006-12-13 14:18:00
1楼
很想搞清楚他们的控制字有什么区别?

yyddkk

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:299
  • 注册:2003年5月11日
发表于:2006-12-23 09:35:00
2楼
非常感谢各位的帮忙,我已经找到一本英文资料,在上面描述了这几种变频器的控制字的具体区别:
MM4:控制字的第11位控制正反转;
MM3:控制字的第12,13位控制正反转;
MMV:控制字的第14位控制正反转。

ryyag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 1101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3075
  • 注册:2005年10月14日
发表于:2007-01-10 10:59:00
3楼
一直再学习,至今对通讯还搞不太明白

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2007-01-10 18:09:00
4楼
不是pzd的区别,应为控制字的区别