艾默生变频器POFF故障??
点击:
7233
| 回复:
18
bhlegend
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年7月22日
发表于:2006-12-12 12:42:00
楼主
一台艾默生TD3100-4T0055E变频器,开机显示POFF故障(欠压),出现故障时,驱动板上的主继电器没吸合,直流母线有560V,请高手指点是什么故障?还有哪个是CVD电容?我在驱动板上看见CVD的字样,但靠近它的电容是一个贴片电容,再远点是个1UF/100V电解,到底哪个是?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bhlegend
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年7月22日
发表于:2006-12-12 12:51:00
1楼
还有上电时,风扇也不转!
回复
引用
举报
cl8888
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年7月06日
发表于:2006-12-12 13:15:00
2楼
1uf/100V
回复
引用
举报
tete
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2006年4月04日
发表于:2006-12-12 13:41:00
3楼
电源故障
回复
引用
举报
yang GG
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:38帖 | 130回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2006年11月15日
发表于:2006-12-12 17:14:00
4楼
变频检测电压多少啊,如果0的话就主板问题啊,还有你那变频有没主回路接触器不吸,开机跳地点压啊!!
回复
引用
举报
bhlegend
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年7月22日
发表于:2006-12-12 17:20:00
5楼
白杨PCB,你后面的那句我看不懂啊?
如果主继电器吸合,仍然POFF故障,应该是电压检测有问题,如果是主继电器不吸合那应该是开关电源的问题,是吗?
回复
引用
举报
decai
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 482回
年度积分:0
历史总积分:629
注册:2005年9月25日
发表于:2006-12-13 10:58:00
6楼
1uf/100V坏的可能性比较大.但上板也有可能.
回复
引用
举报
bhlegend
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年7月22日
发表于:2006-12-13 12:42:00
7楼
经测量,控制主继电器的光耦(P627)1脚电压上电后在缓慢下降,当降到大约12V左右主继电器就跳开,然后就出现POFF故障了,P627的1脚电压由LM2576HV的第二脚供给,是不是LM2576HV或其外围元件有问题?
回复
引用
举报
hubo
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2006-12-13 12:47:00
8楼
直流回路正常那就是控制电源有问题!不知道您使用了制动单元没?
回复
引用
举报
bhlegend
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年7月22日
发表于:2006-12-13 12:55:00
9楼
在1UF/100V电容上并联了一个2.2UF的,故障依旧!
回复
引用
举报
bhlegend
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年7月22日
发表于:2006-12-13 12:56:00
10楼
没有使用制动单元!
回复
引用
举报
cshida
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2006年6月16日
发表于:2006-12-14 14:56:00
11楼
沈阳修变频器。欢迎交流。024-23921689 WWW.CSHIDA.COM
回复
引用
举报
爱人啊,你在哪
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:44
注册:2006年3月25日
发表于:2006-12-14 21:09:00
12楼
量一下CVD电压是多少?
回复
引用
举报
bhlegend
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:225
注册:2005年7月22日
发表于:2006-12-15 12:35:00
13楼
CVD电压是哪里?是CVD电容(1UF/100V)的电压?
回复
引用
举报
LIKAILI
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:156
注册:2004年12月30日
发表于:2006-12-16 00:20:00
14楼
这个变频器的电压检测在那里有谁知道
回复
引用
举报
网博
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2006年7月10日
发表于:2006-12-16 11:13:00
15楼
可以问下这个电话,0755-82444512转维修部.会帮你解决.
回复
引用
举报
QQ:625450068
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2006年2月16日
发表于:2006-12-16 16:06:00
16楼
电源检测电路查一下
回复
引用
举报
hubo
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 643回
年度积分:0
历史总积分:663
注册:2006年4月26日
发表于:2006-12-31 10:03:00
17楼
先断开风扇插头,上电试一下.
根据你所说的情况,有可能是开关电源+24V有问题..
你可以重点检查一下+24那一回路
回复
引用
举报
相互学习
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2003年6月13日
发表于:2006-12-31 15:28:00
18楼
如果是24V短路,开关电源会打嗝保护的,不会报POFF,你可以在控制板上测量24V和10V信号,你还是测量一下CVD对GND的电压,1000V母线对应5V信号,估计开关电源母线电压检测有问题,看看该电路的电容是否有问题,另该台应该没有接触器,是继电器吧,他与POFF没有关系,如果不吸合,一带载就会把缓冲电阻烧坏.