发表于:2006-12-11 17:16:00
楼主
我最近在做一个项目,需要400的PLC与6SE70变频器由profibus-DP进行通讯,但是在PLC和变频器上电后变频器报警A083,程序中用SFC14/15对从站进行读写,运行程序后SFC14/15梯形图指令不满足条件是虚线,报警不解除,经过查看参数r733,值是0,参数P732.10的值为0。因为我刚开始接触这方面的东西,对通讯和变频器参数设置方面了解的很少,更没什么经验,想了好久也不知道是哪出了错,总是报警,通信不上,还请求各位大虾帮帮我,万分感激!
以下是我的组态信息和参数设置:
CPU是412-2DP
从站是6SE7090-0xx84-0FF0/0FF5
PROFIBUS DP interface CBP or CBP2 with standard functional scope in SIMOVERT MASTERDRIVES
地址是3
PPO1
PKW地址为I 656-663; Q 656-663
PZD地址为I 664-667; Q 664-667
P060=3, P071=400V, P095=10, P100=1, P101=400V, P102=2.4A,
P104=0.87, P107=50Hz, P108=2845, P109=1, P114=0, P382=0,
P383=600, P368=6, P918.1=3, P370=1, P060=0, P060=4, P711.1=0,
P712.1=0, P060=1, P053=27H, P554.1=3100, P443.1=3002,
P734.1=32, P734.2=151