当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
三菱的A540L变频器开机即报E.Uur故障
点击:
989
| 回复:
3
阿洁
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:38帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2002年8月03日
发表于:2006-11-24 09:10:00
楼主
三菱的一台A540L变频器,开机即报E.Uur故障,在说明书中没有找到该故障代码。复位后,过1秒后再次显示该故障。希望知道的朋友能尽快回复,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-11-24 09:55:00
1楼
换光耦7800试。
回复
引用
举报
变频器维修中心
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 214回
年度积分:0
历史总积分:250
注册:2003年8月19日
发表于:2006-12-22 09:02:00
2楼
低电压故障
换7800
回复
引用
举报
如是观
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 1375回
年度积分:0
历史总积分:1566
注册:2006年1月13日
发表于:2006-12-22 19:20:00
3楼
容易修
呵呵
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
梅曼科技分析数控激光切割机...
[132]
气动节流阀的排气调节方式
[514]
冲床送料机优质的服务让客户...
[154]
非接触式多普勒激光测速仪知...
[233]
一起10KV开关柜爆炸事故跟踪...
[146]
徐进的信念:服装企业最有效果...
[159]
从来没有见过的稳压器,不知道...
[151]
电气安全技术特点
[433]
数控机床主控原理图和实物图
[264]
多个电机配空开的问题
[335]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号