请问周工.刘工.有关变频器
点击:
664
| 回复:
7
要吃饭的电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:118帖 | 1116回
年度积分:0
历史总积分:1856
注册:2004年7月13日
发表于:2006-11-17 22:52:00
楼主
我公司的锅炉的引风机是75KM,4级的,在刚开机,后把风门全部打开,电流是140A,炉膛有负压为300Pa,但是我在开鼓风机后和燃料输送风机后,就没有负压了,成正压,不安全,这个时候引风机电流也只有90A左右了,
我能不能加一台变频器在引风机上,让提高转速,超过1440转,
让电流达140A,不考虑风机的传动箱是否能成受,以增加负压,安全一点,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
XIAO菜
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:75帖 | 1108回
年度积分:0
历史总积分:1610
注册:2002年7月18日
发表于:2006-11-18 18:00:00
1楼
估计你的鼓风机后和燃料输送风机的风量太大,形成正压后,引风机的工作功率肯定下降,造成电流小,看来你需要更换引风机,还有就是减小鼓风机后和燃料输送风机的送风量
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2006-11-18 19:13:00
2楼
1、正常燃烧情况下,炉膛有负压!
2、正常燃烧情况下,出现炉膛有正压故障,如鼓风机和燃料输送风机工作正常,则引风机工作异常;
3、根据你提供的数据,建议你用75KW(2、4极)双速电机,在鼓风机和燃料输送风机工作时,提高引风机转速!
4、正常燃烧情况下,出现炉膛有正压故障,如引风机工作正常,则鼓风机和燃料输送风机工作异常;
5、适当调整鼓风机和燃料输送风机的工作状态!
6、如果你是新手,请你请教该锅炉老师傅,确定故障后定夺!
回复
引用
举报
要吃饭的电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:118帖 | 1116回
年度积分:0
历史总积分:1856
注册:2004年7月13日
发表于:2006-11-18 22:20:00
3楼
我知道是我的引风机风量小了,我在想是不是换一台2级的75KW的电机,这样也就是风量增加一倍了,我怕也太大了,我想还是用4级的电机,加一台变频器,这样好调一点,不知道能不能用,我听人说过能用,
只我对变频不是很了解,
我有点怕,
不行嘛,
老板会说我,
工作不好做了,
我的鼓风机我已经减小了,
对以输送风机的风量不能减了,
我很需要帮助,谢谢!!!!
希望提供帮助,
电话:13987090875
回复
引用
举报
要吃饭的电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:118帖 | 1116回
年度积分:0
历史总积分:1856
注册:2004年7月13日
发表于:2006-11-18 22:22:00
4楼
谢谢刘工,你什么都知道,你真是我们的老师,小弟在此谢谢了,祝你工作顺利
回复
引用
举报
Ψ蓝色火焰Ψ
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 1474回
年度积分:0
历史总积分:3985
注册:2006年8月14日
发表于:2006-11-19 01:25:00
5楼
风机的的话应该没什么问题我感觉可以用。可以作成闭环呀。风机的负载不是太大还是恒转距。不过把频率升高后输出转距没有原先大了,电机有可能会发热。
回复
引用
举报
常师傅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:82帖 | 1533回
年度积分:0
历史总积分:1915
注册:2006年2月11日
发表于:2006-11-19 11:51:00
6楼
风机是变转距.转速提高.原.机功率以达极限后.换机要提高功率的/.最好象刘老师说的听锅炉维修老手的和领导意见.....
回复
引用
举报
要吃饭的电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:118帖 | 1116回
年度积分:0
历史总积分:1856
注册:2004年7月13日
发表于:2006-11-19 20:48:00
7楼
谢谢你们!!!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
能用地线代替零线吗?
[16751]
F级高压电机的绕组温度报警值...
[13411]
离心式水泵扬程H、流量Q、转速...
[21310]
电机的空载电流大好,还是小好...
[16283]
疑惑啊!NPN光电开关
[11596]
请教!铜芯线和铝芯线额定电流...
[11947]
如何计算铜编线能过多大的电...
[11339]
配电柜内零线接法的问题
[14832]
220v电源指示灯虚亮原因和解...
[50466]
二线制磁性开关如何接线
[16958]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号