中国工控网电气事故汇集 点击:14421 | 回复:171



张智勇

    
  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2006-11-17 17:01:00
楼主
电气事故典例
一次突然停电引起6RA70箱烧硅事故             作者: 单身贵族520 
我厂高压是分两段进线,一般情况是分环运行,前几天晚上11点多钟时一路高压突然断电,引起这段整流变下面带的负载均停电,很多开关都跳闸,几分钟后总调恢复送电,恢复送电后发现2#卷取不能合闸,查系主回路一相烧一快熔,6RA70箱内可控硅也烧了两个!处理之后才恢复生产.在这里请教下各位师傅为什么会引起这样的事故?(这卷取机是90KW直流电机,西门子6RA70箱直流调速装置控制,停电前正常工作.) 
刘静淳:  断电后要把开关全断开,因为电压刚恢复送电时候会很高的,有很强的浪涌电压,烧快熔和可控硅,是因为超过了它们的耐压值。 
刘心化: 我遇到过几回断电烧速溶的。后来领导让送电前关闭设备,这样速溶的确损坏的少了。 
海棠:  断电后要把开关全断开,因为电压刚恢复送电时候会很高的,有很强的浪涌电压,烧快熔和可控硅,是因为超过了它们的耐压值。
307413846 : 负载分批送电 
小小电工008:  因为电压刚恢复送电时候会很高的,有很强的浪涌电压,烧快熔和可控硅所以断电后要把开关全断开。 
kmka:  断电时装置处于逆变状态,导致逆变电流失控而猛增,逆变失败极易烧速溶和可控硅。 
又一起电气伤人事故                                 作者: 三星电子 
今天我们一个同事,在配电室换开关,为了安全,他先在配电箱上用手轻轻拍了一下,(我们厂有碳纤维)没事,就打开配电箱,也没事,他刚蹲下来时就听到一声巨响(当时离开关有差不多40公分以上),眼睛一下就看不到了,过了好几分钟才看到东西,头发也烧了很多,送到医院去看了一下,还好没什么大问题,(绝对是按操作规则来做的)大家千万小心呀,有没有人知道用什么方法可以减少这种纤维短路事故?说说大家的方法. 
新手168:   教训呀!!!以后要注意!安全第一!
欣欣向荣:    原因就是在拍配电箱,原来碳纤维堆圾层上下是分开的不会短路拍了一下给短路造成可能,所以有粉尘或纤维尘埃配电箱千万不能去拍动它.遇到这种情况低压配电箱,首先断开上级电路,不容许时请使用吸尘器从上至下把尘埃吸干净.(不要去关空气开关,震动配电箱正好是给了对地短路的可能而引起粉尘和碳纤维引燃爆炸).然后才能拨动空气开关. 
电工手册:没什么说的。电气环境的特殊保护亟待改善!  安全第一!值得学习  
goldage:使用密封配电房,里面装空调。投资大一点总比出事好 
天鸟:应该定期清理碳纤维 
keyzhou:  短路是最可怕的,在电流很大的时候,更应该注意,我们在现场工作时.必须考虑这个问题.命是自己的! 
工控了 :  安全第一    首先保证自己的安全才去做其他事情  
liuei:   有次带一个新工去打扫配电室,之前已经给他说过了有焦炭粉的柜子不能用风机吹,他没听,风机一吹上去就见一团火从柜子里喷了出来,还好,人没有受伤! 
工控网信徒:  看来不能吹也不能拍,还要用密封的配电箱 
三星电子:   不知是不是有防爆空开,对这个有没有作用?我们厂的配电室也有每月清扫一次,但是效果不好。 
三星电子:  所以说电工是特殊工种,真的有很大的危险性
贾古庄: 能不能改善配电室的条件,增加除尘设施 
newchp:   改善配电柜的工作条件,加强密封,上面说了,有条件作个密封的空间,装设空调。另外,加强电工的安全培训和技能培训是必要的。 
水泥厂飞弧短路事故分析及对策                          作者: 大城 
水泥厂电力容量较大,系统阻抗小,发生短路故障极易产生飞弧事故,不容忽视。 我厂电力容量4300kVA,其中两台560kVA电力变压器并列运行,供一条生产线低压用电。电动机采用塑壳自动空气开关、交流接触器、热继电器进行保护和控制。运行中屡发生短路飞弧事故,造成严重经济损失。
1  事故现象 
生产运行中,因为堵料或机械设备故障,导致电动机堵转,自动空气开关本应速断保护,但是有时保护失效,故障扩大。例如电动机和交流接触器同时烧毁,交流接触器和自动空气开关同时烧毁,更有甚者殃及整台配电柜飞弧烧毁。初始认为是自动空气开关和交流接触器质量问题,换用名牌产品,自动空气开关速断值按8倍电动机额定电流整定,实际仍未有效地防止飞弧事故的发生。
2  事故分析 
1998年4月3日,生料车间一台提升机卡住致使电动机堵转,配电柜一声巨响爆炸,馈电系统跳闸。配电柜内4台DZ10—100自动空气开关,4台CJ10—40交流接触器,4台JR16—20/3D热继电器及配线全部烧毁报废。现场检发现,堵转电动机回路交流接触器严重飞弧,触头熔焊,自动空气开关输出接线端子飞弧熔焊,柜内其它回路电器全部烧毁碳化。经过分析判断:电动机堵转时,自动空气开关未速断,而是交流接触器分断电动机堵转电流时发生飞弧,否则,自动空气开关输出接线端子不会熔焊,交流接触器也不可能产生飞弧。该电动机11kW,6极,额定电流24.6A,堵转电流159.9A,堵转电流峰值226A,CJ10—40交流接触器最大断流值400A。由于该电动机属全压起动,交流接触器触头长期运行后肯定老化,已达不到最大断流值,因此分断电动机堵转电流时产生飞弧短路,形成馈电系统三相短路,自动空气开关分断三相短路电流时产生更强飞弧,配电柜内空气被电离,柜内运行中电器相间绝缘电阻降低到极限值,致使配电柜内电器相间短路爆炸。DZ10—100自动空气开关速断时间20ms,CJ10—40交流接触器速断时间22ms,交流接触器由热继电器指令速断,速断时间理应远大于自动空气开关速断时间,但因为电动机堵转时产生电压峰,交流接触器电磁吸力减少,而电动机堵转电流使交流接触器触头间斥力增大,交流接触器通过电动机堵转电流第一个半周,即10ms就被斥开速断。短路冲击电流峰值(62.56kA)远大于变压器二次短路电流(34kA),故交流接触器不但超前自动空气开关速断,而且造成配电柜飞弧短路爆炸。 
3 解决措施 
事故原因是自动空气开关与交流接触器速断保护时间配合不当,另外是普通塑壳自动空气开关,在大容量电力系统中作短路保护存在技术性能缺欠,应改用DZX10限流型自动空气开关或RTO熔断器作短路保护。 RTO熔断器断流值大于50kA,1.6倍额定电流熔断,速断时间小于10ms,技术性能满足保护要求,我们采用DZX10限流型自动空气开关,其工作原理是利用短路冲击电流在动静触头之间的电动斥力,5ms内将触头斥开,在触头之间产生弧柱,弧柱电阻在5ms内将电流限制在一定范围内,10ms脱扣速断,其限流速断性能适应在大容量电力系统中作短路保护。这种开关价格略高于普通塑壳自动空气开关,有市售产品。实践证明,DZX10型自动空气开关,在大容量电力系统中作短路保护,可以有效防止飞弧短路事故发生。 
从两类事故谈工厂电气设备的防潮措施 
1 概述 
  电气设备受潮,首先表现在设备的绝缘性能下降,绝缘老化加速。根据目前的介质理论,环境湿度增加使得电介质的电导率、相对介电系数、介质损失角正切值相应增大,击穿场强降低。值得注意的是,绝缘的破坏过程往往是在热的作用下变脆,受振动后开裂,潮气进入裂缝后,很低的电压也会引起放电,造成绝缘材料击穿。其次,裸露的金属导体随着湿度的增加,一般来说其氧化腐蚀会加快(特别是在其粘附粉尘的情况下),使导体联接处接触电阻增大,造成局部过热。因而,长期处在潮湿环境中的电气设备,如不采用防潮措施,



LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2007-03-12 12:54:00
61楼
 学习了

罗马王

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 155回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2007-03-16 11:31:00
62楼
值得学习!

Hitin

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:53帖 | 1291回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2115
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2007-03-16 12:51:00
63楼
收下了,谢谢楼主!

臭脚热水泡

  • 精华:13帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 582回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1236
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2007-03-30 10:25:00
64楼




















唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-03-31 09:45:00
65楼
值得学习,做电工的有几个没有被电过!

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-03-31 09:46:00
66楼
值得学习,做电工的有几个没有被电过啊!

张廷军

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2004年2月13日
发表于:2007-04-01 17:09:00
67楼
   有一次,厂内低压1600KVA总柜隔离开关发热厉害,领导决定更换,但上面的型号没有了,叫量一量刀片间尺寸,按尺寸采购,我站在配电龟后的绝缘垫上,心想我已在绝缘垫上了,碰了也没关系,左手把干竹枝一头按在一边相刀片上,准备用右手再去按竹枝另一头的另一边相,就在这快要按上的一瞬间,又想,虽然绝缘,还是减少带电操作几率吧!刚操作完毕,回想刚才的过程,心凉了半截.好险!检回一条小命!
   站在我身后的另一电工师傅,看到我快要按另一相时却没提醒我

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-04-02 11:24:00
68楼
下面引用由参数错误在 2007-3-11 14:32:00 发表的内容:
  嘿嘿!我手里有个德国的万用表,这个就 牛B了,我上次忘了把电阻档切到电压档,结果表笛笛两声,没事!我把…
--------------------------------------------------------------------------------------------
我也想看看!

一品黄山

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:754帖 | 9779回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2007-04-05 16:51:00
69楼
积累经验,总结教训!

不断超越

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 241回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12837
  • 注册:2006年11月30日
发表于:2007-04-05 22:33:00
70楼
总结的好!看了楼主的总结又让我们学习了不少.
我就有深刻的体会,因年前我们分厂就发生过一次高压短路事故.
一只老鼠钻进了高压计量盘,造成停电事故.后果是严重的,供电局非要交五万元罚款,老板又是找关系又是送礼才答应送电,但更严重的是后来,一名电工又送错了电,隔离刀是分开的合上了,但接地刀他忘了拉,又把电路顶跳了,把老板气晕了!

我爱电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年11月09日
发表于:2007-04-07 23:30:00
71楼
好东东,学习了。

shengqi1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2003年10月22日
发表于:2007-04-17 13:33:00
72楼
好好学习

小传动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-04-17 14:14:00
73楼
电工是来不得半点马虎的,在我公司有一十几年的老电工,应工作时间太长了,自己都忘了把总开关关了.

dhdcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2007年2月10日
发表于:2007-04-17 17:13:00
74楼
以后要小心点了,我就有点马虎 呵呵

唐勇

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2007-04-17 18:04:00
75楼
继续关注中!

小小蒋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2007-04-28 20:12:00
76楼
   做了两年的电工了,觉得我们厂的安全工作和员工的安全意识都比较好 ,每次作业之前都会断电挂牌上锁!这上了锁的空气开关或电控门不会有人去弄吧!除非那小子真想故意杀人!
   此贴先收藏了! 

鹤舞白鲨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年4月15日
发表于:2007-04-28 21:54:00
77楼
电工又送错了电,隔离刀是分开的合上了,但接地刀他忘了拉,又把电路顶跳了,把老板气晕了!
 
   呵呵,该晕死了

wymym

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1797
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-05-08 22:05:00
78楼
也谈谈我所经历的两起电器事故,希望大家能够从我身上吸取些教训。
 1,1994年3月17日,晚8点,一车间工艺员向我了解一台热轧机油炉送电的情况。我当时参加工作不到三年时间,工作热情很高,打开电控柜门,用电笔去测主开关电源,意图是告诉工艺员电源是从这儿进来的,就在触及主开关下端时,意外发生了:由于电笔测试端裸露太多,导致电笔同时接地。对地短路后,产生的电弧导致三相电源同时相间短路,巨大热量,将柜内所有固态继电器,接触器等电器件烧毁,变电所开关柜跳闸。右手腕被电弧灼伤,系三度烧伤,在医院住了一周才得以康复。
 教训:a,电笔测试端尽量要短;b,工作注意力要集中
 2,2000年秋,更换螺杆挤出机温度控制柜主开关,(该开关电源取自车间配电室),断开螺杆主控制柜电源后,自以为温度控制柜主开关上端没电,就去更换开关。当时没有验电,太自信了!拆开关上端的第一根电缆,没事!(当时我是徒手操作,手没有任何保护措施,幸好当时穿绝缘鞋);拆第二根电缆时,依旧没事!!(所幸的是当时没有用手同时触及两根带电的电缆,否则就惨了,绝对不可能在这儿同大家交流了);拆第三根电缆时,意外发生了:该电缆无意中碰到了前两根电缆,三根带电的电缆碰到一起产生巨大的能量,导致变电所开关跳闸,瞬间的电弧,产生强烈的白光,眼睛好长时间才可以看见东西,所幸人没受到任何伤害,真是有惊无险啊。
 教训:a,操作之前必须验电;b,所有开关必须作好标识,对新来员工显得尤为重要 c,电器作业时,做好自我保护措施
    我的QQ号码:774984619,欢迎大家在工控方面多进行技术交流。


鱼螺

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 353回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:610
  • 注册:2004年4月16日
发表于:2007-05-08 23:30:00
79楼
吹风气岗位控制柜后的一个1KW的工频变压器过热冒烟了,操作工一着急把一缸子热水泼了过去……结果,整个控制柜停电了,换了保险和变压器就是不敢立即合闸送电。

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-06-22 20:34:00
80楼

不停电泼水
本来不坏也报废了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师