发表于:2007-01-04 15:54:00
45楼
1)96年在新疆喀什,10KV的高压柜是上进线,进线母排在高压柜顶上,裸露在空气中安装,我要爬上高压柜顶部去检修二次回路,于是让对方电工(维吾尔族)把10000KVA的变压器初级和次级进出线上,夹上放电钳,问:你加好了吗?答:好了. 于是,我爬上柜子,一抬头,碰在10KV母排上.被余电击穿,头上米粒大的洞,一个月未痊愈.原来,电工(维吾尔族)没有听明白我的话,只在次级放电了,初级没有.....差点要了我的命.
2)2000年,也是在新疆南疆少数民族地区,在水厂调试变频一拖三拖动水泵恒压供水,水泵房在一楼,变频控制柜在二楼配电室,调试完毕,一切准备就绪,刚要试运行时一楼水泵边压力变送器坏了,用户电工主动要求下去拆换,谁知他把带有24V的信号传输线,拆下后就手扔在一旁的地上,水泵房的地上都是水,瞬间,变频器上24V电源烧毁,当时我还沉浸在调试成功的自我满足感中,压根没有发现,后来,为换变频器主板,花了10000元去ABB邮寄新的板......
自己太大意,各位同行,[color=#FF0000]工控无小事,事事要心细,谁要心不细,早晚会没戏啊!![/color]