首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

大家都来说说自己犯都低级错误好不好 点击:2908 | 回复:46



潇帆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2005年3月04日
发表于:2006-11-11 04:07:00
楼主
其实我们大家在做的时候都可能有过低级错误,其实也没有什么丢人的 
不过我发现 低级错误往往是因为不注意操作规程引起的 。
我先说  有一次 我用电流档位测量了 220的电压 出现了 火花 从此以后就注意了  再也没有出现过 
大家的 经历都谈谈吧 !!



芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-11-11 07:31:00
1楼
做什么事都要细心,电工这个行业尤其如此。有些错误仅仅损坏测试仪器,有些错仅仅损坏设备,有些错误却会留下终生的遗憾,甚至要了我们的命,这些错误连让我们后悔的机会都没有。

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2006-11-11 11:27:00
2楼
我说一下经验教训.是本人的十几年前.
那是医院的老楼,里面的正常营业.有很多设备,检验设备.当时其总开关下面的一个开关打火.这个总配电箱是暗装箱,上面除了一个金属盖板和空开的手柄外无其他的.打火处就在盖板后面.如果立刻停电,所有的检验样品报废,给病人和医院带来的损失很大.当时本人想都没想去卸这个盖板,准备断分开关,因为打火,所以本人不敢面对,而是侧身,而且带着手套.谁知道,这个盖板年旧,不知谁动过,而且是活动的,老是配电箱更绝,板后面居然还有未防护的铝排.你想金属盖板与母排的短路结果.就是一次火光,好在我站在侧面,手上带着手套,但是从金属盖板缝隙中串出的火光把我手上的一小部分灼伤.更可怕的是后面,二次爆炸,盖板飞出1.5米,和我一起来的乙方电工,给差点喷上,他是面对着的.结果整栋楼的配电箱报废.
  当天带伤硬是重新安了一个新的.我那时太倒霉.我不去动他,别人去只要不停电,可能比我惨.因我有保护意识.可是大的方面没想到,光想医院的经济利益.
 这个事件给了我们教训.不熟悉的地方不要带电碰.个人人身安全重于集体甚至单位的利益.不熟悉的地方,损失在大的单位经济利益都要停电.
 回想这件事,最后怕的就是我身后的那个乙方电工,因为他当时一点意识都没有,而我害怕出事,就侧着,眼睛都是斜看(所以我除了手有局部灼伤,一星期就好了不重),而他在近点,就完了.那场面很壮观.
 中国的体制对人员不重视,从小 学的集体利益本人看扯蛋的事.真出事了,被伤的人还要背黑锅的.所以,公家的钱浪费点不算啥,这是实话,你不浪费,其他人浪费.人身安全第一,搞技术的和贪官比起来不知高尚多少.我们这一行花钱是为社会做贡献.贪官花钱是包二奶.我们花钱是促进社会进步发展.

一介土豆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-11-11 11:28:00
3楼
我在测试继电器和光耦的动作特性时,没有按照规程采用专用24V保护电压源,而是直接用屏柜电源,结果手一抖短路了,烧了几个继电器和光偶,损失惨重!!!

兜兜里有糖

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:382
  • 注册:2006年6月19日
发表于:2006-11-11 17:36:00
4楼
我有次为了3相平衡将一路火线用2条线分开来接到3相的空开里面去  结果我一推 砰的一声3相电表炸飞了 我一点事情都没有

吓死你的温柔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2006年10月22日
发表于:2006-11-11 18:26:00
5楼
呵呵 多年前 做家庭装修,带电安装插座,房间铺好木地板的,蹲在上面,嘴里叼根烟,直接用手并接火线,(因为有三跟火线要进同一插孔)这时候旁边有人和我说话,说着说着就思想开小差,转过头去,烟熏到眼睛,本能用手去察眼睛, 嘿嘿...结果碰到零线,触电,心里清楚,手却不听使唤,好在旁边的人看到我突然不说话了,就跑去扳下空开,要不我今天不会在这里回贴了,教训,现在干活从不抽烟!!

在边沿上

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2006-11-11 18:46:00
6楼
干这一行要时刻保持清醒的头脑,不能有丝毫的大意和马虎。

电气小卒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年8月05日
发表于:2006-11-11 19:37:00
7楼
呵我修立车时,发现电磁线圈的电源整流回路的保险一送电就烧保险.根居常规只有保险后面电路短路才会使前面的保险丝烧毁.可整整查了一天,就是没发现毛病.当时那个郁闷啊!一个简单的桥式整流都修不好!!!后来无意中将机床上临时灯移开保险就不烧了.仔细分析才发现临时灯的一根线皮破搭设备外壳,虽说临时灯是接在桥堆前的变压器次级交流端.但该交流端经整流后输出直流给电磁线圈,因是低压直流所以线圈负级就利用机壳做电源线一根.结果桥堆的一臂整流后经设备外壳再经临时灯线回变压器形成半波短路而烧桥堆保险.那次修理后使我修理的视角放大,不在只看局部更多看重互相的影响了.

欧阳飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2004年12月21日
发表于:2006-11-11 19:49:00
8楼
小心小心再小心

小弟新手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 642回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1125
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-11-11 21:33:00
9楼
一次有个焊机的接触器声音很大!拆下后清洁擦拭了半天,接上220V电源试试看还有没有声音,砰的一声吸上了,一点声音也没有!当时还感觉,这可修好了声息全无,但一会就闻到了烧糊味!晕.110的线圈接到了220上,白忙半天!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-11-11 22:20:00
10楼
N年前,一次在友好锅炉房帮甲方接旧的自藕降压启动柜(纯属帮忙),甲方说该柜是好的,几个月以前还用过,我也再次让甲方确认,甲方也说没问题。我也就相信了,没有再去费那闲工夫检查,接好以后试机,一合总空开,“砰”的一声巨响,把旁边的实习的搞电气的小女孩吓得尖叫一声,我也惊得跳了起来。
    最后检查,总空开跳了,自藕降压启动柜的3个RL系列保险炸飞了,配电室高压都被顶掉了。。。。。。
    还是相信自己好呀。。。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-11-11 22:25:00
11楼
N年前,调试1台恒压补水的丹佛斯变频器,电工接好线以后偶没有作很仔细的检查,结果一按启动按钮——丹佛斯2800变频器被干掉了。最后检查:原因是丹佛斯变频器的主回路输出插孔插错了,有1个脚插到了制动那个插孔!!!
   晕!想都没想到插孔还可以插错!那电脑主板上的电源、软驱、光驱等插孔想差错都有点难。。。。。。丹佛斯早期变频器就有这点毛病(现在怎样我就不太清楚了)。
   还是仔细好呀。。。

贾古庄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2006-11-11 22:44:00
12楼
搞电气这行小心为好

蚊舞双拳

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2006-11-11 23:41:00
13楼
我的比较搞笑,每每想起还忍不住自嘲。。。。
两千年的时候吧,我一个人维修一空调室外机,爬上十二级竹梯,站在最高一级刚够高,就勉强工作了,在用力拧一颗螺丝时,竹梯向另一侧滑,我赶紧抓住机架子,想靠双脚把竹梯往回拉,无奈,不够力气,挣扎了几下,眼睁睁看着竹梯倒下,而我,就双手抓着机架挂在那了,想爬上去,爬不上,大呼救命,没人听见,机器很吵。。。看看下面,五六米的距离,不太敢跳啊。。脸都憋成猪红了。。两三分钟后,支持不了了,看准一比较平坦的地方,无奈地松开了手。。。。还好,就右脚肿了很大的胞,一个多月不能正常走路!所以啊,电工在工作的时候,尤其高空作业的时候,要有监护人才好啊。。。(其实也不能全怪我,全厂就两电工,一白班一夜班,唉也怪我吧,找个厨房大妈帮扶扶竹梯就没事了)

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-11-11 23:58:00
14楼
楼上的,不是我说你,根据国家安全生产法规定,高空2米以上作业必须系安全带,忘了吧?以后记得系上哈。
要不然,》??—*())

田军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年11月19日
发表于:2006-11-12 20:16:00
15楼
我最惨,一次调试搅拌机,没有仔细看(快下班了),一按按钮,只听到一声惨叫,原来搅拌机里面有人。还好我耳明手快,马上停止,把那个机械工拉上来。付出一万多的医药费。原来我去接了线以后,那机械工进去拧螺丝,我没有打下电源、、、结果、、、

欠费停机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 114回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2006年8月06日
发表于:2006-11-12 21:17:00
16楼
人非圣贤

吃素的狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:139
  • 注册:2005年1月08日
发表于:2006-11-13 16:39:00
17楼
我见过一个电工,两米高掉下来,植物人了

pierogoal

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:275
  • 注册:2004年2月20日
发表于:2006-11-13 16:47:00
18楼
我刚参加工作的时候,有一次给PLC输程序,最后忘了断电就去拆线,差点中电,PLC都打黑了一块呢,好惭愧

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-11-13 20:54:00
19楼

        被电打过好多次!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-11-13 21:01:00
20楼
     给朋友帮忙修电视,旁边人帮忙端电视去外边清内部尘土,把显像管碰到门框上,当时报废,……