怎么没人知道? 点击:634 | 回复:2



DG78

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:26帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2006年7月27日
发表于:2006-10-05 12:59:00
楼主
AD模块有采样频率吗?秤重压力变送器有采样频率吗?我原来用采样频率1KHZ的二次仪表,现想用PLC+AD模块,不知能否采到变化很快的峰值。又听仪表厂商说仪表采样频率1K没有用,因为秤重压力变送器有采样频率,不超过500HZ。用PLC+AD模块采样频率能到多少?AD模块上的每点转换时间是什么意思?AD模块有采样频率吗?  PLC+AD模块采样频率怎样计算?



Legoooooooooooooo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:922
  • 注册:2006年7月08日
发表于:2006-10-06 23:18:00
1楼
当然有!
以Omron CP1H集成的AD为例,响应时间为1ms/CH,就是1KHz/通道。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2006-10-07 09:31:00
2楼
通道选项有个filter就是。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师