关于西门子变频器报A0503故障的文章已经很多,其中不乏很多文章论述精辟。在维修西门子变频器的过程中,也多次碰到了A0503的故障。这里把其中的一例发表出来,希望能得到热心人的参与,对西门子变频器报A0503作一个归纳。为什么发这个帖子,主要是因为我碰到的A0503故障,比较特殊,因此我感觉有必要发表出来,供大家探讨!!以促进共同进步!

故障现象:   MM440 变频器  45KW  上电后未听到继电器吸合声   报A0503 查R0026 为0  P200和P201均为108  故确定24c02为正常。查A788J输出为2.6V 对应直流侧直流电压535V.



LIKAILI

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2004年12月30日
发表于:2006-09-27 20:46:00
1楼
你恢复出厂值试一下
在不行就把哪块制动板拆掉
还有就是一定要把所有的模块都装上
我的QQ是65376035

张哥 _75

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2009-04-19 01:38:34
2楼
我的也是相同故障,不知道是哪个问题对了,A788的输出电压为4.8V,更改为5V和0V都显示A503

  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2009-04-19 10:54:17
3楼
该故障在电压检测电路上,检查LM358附近.有问题可以和我交流:13558705814

张哥 _75

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年4月04日
发表于:2009-04-20 02:15:25
4楼
A788J就是新版的M440的电压检测回路,变频器功率是55KW,没有LM358的集成块,可能还有其它问题,应该不是A788J的问题,A788J我更换了几片都还是故障依旧。

zhangpengrong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年10月27日
发表于:2009-04-21 20:57:39
5楼
A786下面有两个270欧的电阻,它坏了也抱着个故障,A786有三个只要一个电阻坏就报A503