lenze E82ZAFSC I/O interface 经常发生20端子输出电压低,有时为0v,以至28端子无enable 信号,无法起动。有时即使28端子电压ok,但变频器依然IPM状态,无法reset。
用新模块替代,即OK!
本公司有四条生产线,采用此类变频器达一百多个。一发生此类故障就得一个新模块,一年就得几十个,费用大大的。
我印象中,好像其他品牌变频器很少发生此类故障。
个中原因,请大虾赐教!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
kevinj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 274回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2004年9月01日
发表于:2006-09-03 12:32:00
1楼
如果你们的standard I/O模块用的是内部电源供电,加上如果环境温度较高,该模块是会容易出现内部电源超负荷工作后损坏,如果可能的话建议对模块改用外部电源供电; 再有如果变频器应用只是起停的简单调速,可以不用I/O模块而改用短接端子盖加上面板调速.以上请参考.
回复
引用
举报
双百利
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2001年6月24日
发表于:2006-09-22 15:28:00
2楼
我用过,应该是质量问题,不同的机器,就爱坏这个模块